Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » ndz paź 29, 2017 15:00

Witam

Po ostatnich szkoleniach, seminariach prowadzonych przez firmę DEHN ze znakomitymi prelegentami, gdzie wiele mówiło się m/i na temat odstępów separacyjnych i zagrożeń jakie wprowadzane są przez instalatorów, nieposiadających podstawowej wiedzy na temat obliczania odległości przewodów odprowadzających prąd piorunowy od innych instalacji.

To od was koledzy zależy czy swoją pracą i niewiedzą wprowadzacie zagrożenia dla odbiorników i instalacji wewnątrz obiektu przy przeskoku impulsu piorunowego. Sposób obliczania odstępów separacyjnych, jak też analiza zagrożeń nie jest tematem, który można pominąć. Fakt wiele kolizji wprowadzają niskoprądowcy zbliżając bezmyślnie swoje instalacje do instalacji odgromowych.
Nawet najlepiej wykonana ochrona przeciwprzepięciowa może sobie nie poradzić przy głupocie i niewiedzy instalatorów.
Każda dokładana instalacja winna być szczegółowa analizowana, czy jej dołożenie nie spowoduje pogorszenie stanu ochrony obiektu. Tu zadanie dla zarządców i elektryków wykonujących okresowe kontrole, oględziny i pomiary. Zarządcy/właściciele obiektów nie powinni pozwalać na dokładanie czegokolwiek na ścianach czy dachach obiektu bez szczegółowej analizy zagrożeń i projektu, gdzie ktoś weźmie odpowiedzialność za ewentualne szkody w przypadku błędu.

Polska Izba Ubezpieczycieli wydała informator,

https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabezpie ... wyladowan/
https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2 ... %C5%84.pdf

gdzie właśnie jeden ze współautorów Jarosław Wiater obecny na seminarium w Strykowie ostrzegał, żarty się skończyły, zła robota będzie rozliczana w przypadku wystąpienia szkód. Kogo będzie stać, jak w wypadku znacznych strat ubezpieczyciel wskaże na instalatora?

Z życia:
Zaproszony zostałem przez elektryka na spory obiekt biurowy, gdzie już po wykonaniu instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, kolejne ekipy podokładały, anteny, reklamy i inne urządzenia na dachu. W tym wypadku iglice okazały się już za niskie, odstępy separacyjne przestały istnieć. Elektryk to wykrył, a powinien nad tym mieć pieczę zarządca. Zarządca nie ma prawa wpuścić na dach obcych ekip dokładających swoje urządzenia bez projektu związanego w ochroną odgromową, a tak było. No cóż elektryk dalej tam pracuje, a zarządca jest inny.
Teraz temat wrócił do projektanta, który uzupełni projekt odgromówki o urządzenia dołożone na dachu, następnie na koszt firm instalujących te dodatkowe elementy poprawki/uzupełnienia w instalacji odgromowej wykona się prace.

Proszę kolegów o przykłady - fotki.
STANCA
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » pt lis 10, 2017 17:36

ktoś to wykonał.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 359
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: luka2nd » sob lis 11, 2017 22:24

Kilka fotek z niedawnego przeglądu. Jest tego dużo więcej, ale są tam szyldy zleceniodawcy, więc nie wypada :)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » ndz lis 12, 2017 9:55

Duże brawa dla kolegi luka2nd za fotki.
STANCA pisze:Witam

To od was koledzy zależy czy swoją pracą i niewiedzą wprowadzacie zagrożenia dla odbiorników i instalacji wewnątrz obiektu przy przeskoku impulsu piorunowego. Sposób obliczania odstępów separacyjnych, jak też analiza zagrożeń nie jest tematem, który można pominąć. Fakt wiele kolizji wprowadzają niskoprądowcy zbliżając bezmyślnie swoje instalacje do instalacji odgromowych.
(...)
Polska Izba Ubezpieczycieli wydała informator,

https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabezpie ... wyladowan/
https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2 ... %C5%84.pdf

gdzie właśnie jeden ze współautorów Jarosław Wiater obecny na seminarium w Strykowie ostrzegał, żarty się skończyły, zła robota będzie rozliczana w przypadku wystąpienia szkód. Kogo będzie stać, jak w wypadku znacznych strat ubezpieczyciel wskaże na instalatora?

Proszę kolegów o przykłady - fotki.
STANCA
Temat ten wywołałem by koledzy zrozumieli, jak ważnym jest uczestnictwo w szkoleniach i wykonywania instalacji zgodnie z normami i innymi rozporządzeniami. To co widzimy na dachach i ścianach obiektów to kpina z zawodu elektryka.
Przy zleceniu na pomiary musisz wykonać dokładne oględziny instalacji. Warto poprosić o dokumentację, by zorientować się co dołożono bez analizy zagrożeń, a wpływa na bezpieczeństwo.

Nie sprawdzisz dokładnie, to już jest paragraf i ubezpieczyciel w razie szkody może odstąpić od wypłaty wykazując zaniedbania, a właściciel obiektu szukając swoich pieniędzy , zwróci się do elektryka robiącego ostatnio przegląd. Tu warto robić fotki, bywało z kolegami z forum zrobiliśmy nawet 200 na dużym obiekcie. :) Zarobili na poprawkach sporo!!!

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
________________________________________
Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Pilnujcie swojego interesu. Najlepszy klient w przypadku straty, już nie będzie przyjazny.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » ndz lis 12, 2017 21:01

Tu też zabrakło wyobraźni i wiedzy kierownika budowy. Obiekt straży pożarnej, anteny, przewody elektryczne i przewód odprowadzający.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1391
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: elmontjs » pn lis 13, 2017 11:50

A co Wy tam wiecie ? , przeczież odgromówka świetnie sprawdza się jako trasy kablowe ;)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » pn lis 13, 2017 12:38

Witam
Nawet najlepsze ochronniki przeciwprzepięciowe w zderzeniu z głupotą ludzką nie wygrają. Wielu to widzi, ale ktoś to wykonuje. Ja winię za to drogie normy i brak chęci udziału w szkoleniach. Ja bardzo często na seminariach, konferencjach dowiaduję się ile mam jeszcze do nauki?

Są na rynku poważne firmy ze specjalistami/naukowcami, którzy często bezpłatnie przekazują wiedzę. Nawet jak są szkolenia częściowo odpłatne warto skorzystać, by nie robić knotów jak na fotografiach.

Nie liczcie na bezkarność, to się skończy, już dochodzą wieści o kłopotach instalatorów.
Warto by czasem zarządca obiektu wszedł z elektrykiem na dach.

Czekam na kolejne fotki.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » pn lis 13, 2017 23:24

Samo życie
W to to LOTTO.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » wt lis 14, 2017 20:44

Ktoś zainstalował.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5488
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Odstęp separacyjny – przeskok impulsu piorunowego do wnętrza obiektu.

Post autor: STANCA » pt kwie 13, 2018 19:35

Bielsko_sad_luty_2013_22__.jpg
ale tego się nie uczcie.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

ODPOWIEDZ