Prowadzenie odgromu pod styropianem -jak?

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2123
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Prowadzenie odgromu pod styropianem -jak?

Post autor: elmontjs » sob kwie 21, 2018 16:21

domsat pisze:W minionych wiekach burze odbierano jako gniew niebios. Dziś też co poniektórzy nie rozumiejąc zjawiska głoszą swoje obawy. Drut przewodu odprowadzającego rozgrzany do czerwoności po uderzeniu pioruna to jeden z takich przykładów.
Widzę , że kol. dosat pije do mojego postu, więc kolego odczytaj mądre tabele dla drutu fi 6 (jakich nie mało na starszych obiektach) i przełóż to na kolejne po sobie 2, 3 wyładowania . Dodam, że przyrost w tabelach obliczony jest dla 100kA , rzeczywisty prąd piorunowy może (nie musi) być większy. Do czerwoności wystarczy 600 stopni. Oczywiście dowodów na to nie przedstawie , fotografii tym bardziej , ale fakt taki został zaobserwowany na drucie fi 6 na starym kominie.
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5856
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Prowadzenie odgromu pod styropianem -jak?

Post autor: STANCA » sob kwie 21, 2018 20:57

Darom pisze: (...)
W przypadku rur odgromowych korzystną ich cechą jest dość znaczna wytrzymałość mechaniczna i ochrona przed przebarwieniem tynku. Tym samy stają się one produktami godnymi polecenia.
pzdr
-DAREK-
Najważniejszy parametr, wytrzymałość mechaniczna i nie przebarwia tynku, no cóż?

pięć lat temu Darek napisał:
Darom pisze: (...)
Producent chce zdobyć więcej rynku poprzez promowanie rur osłonowych PVC dedykowanych jakby do instalacji odgromowych, a w istocie (zapewne) nie różniących się od rur innych producentów (poza zwiększoną grubością ścianki do 3mm).

Uważam, że sytuacja inaczej by wyglądała gdyby producent przypisywał swoim rurom właściwości przewodów HVI czy CUI (zmniejszenie odstępów izolacyjnych czy ochrony przed napięciem dotykowym)

pzdr
-DAREK-
Polecam ten temat i Deklarację Zgodności jaką przed laty otrzymałem :) :
STANCA pisze:https://ise.pl/forum/ochrona-odgromowa- ... mowe-15877
Patrz Deklaracja Zgodności p. 6 :)

STANCA
Zwolenników rureczek proszę o zdobycie Deklaracji Zgodności z wyjaśnieniem producenta, który punkt norm i innych przepisów spełniają, gdzie i jak były badane, może jakie wyniki badań, właściwości. O to kupujący u uczciwego producenta zawsze może zapytać. Co ja otrzymałem przed laty pod linkiem jw.

Może sam zacznę stosować, jak (chwilowo zajęty) opornik nie wyprowadzi nas z błędu.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Darom
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1139
Rejestracja: sob maja 28, 2005 11:41
Lokalizacja: Łódź

Re: Prowadzenie odgromu pod styropianem -jak?

Post autor: Darom » ndz kwie 22, 2018 9:37

Witam kolegę Stanca i pozostałych kolegów.

Jeśli kolega cytuje moją wypowiedź sprzed 5 laty i dzisiejszą, to dobrze byłoby napisać chociaż zdanie komentarza w czym one się różnią lub są podobne.
Bo ja uważam, że w niczym - biorąc pod uwagę całą moją wczorajszą wypowiedź, a nie tylko cytowany fragment, który kolega sobie wybrał.

A pisałem:
A co do rur odgromowych i przewodów HVI - to moim zdaniem mają one znaczenie marketingowe.
Czyli przekładając z polskiego na nasze - jeden i drugi jest sciemą (przynajmniej do pewnego stopnia) mającą podnieść volumen sprzedaży jednej czy drugiej firmy. Napisałem "do pewnego stopnia" bo w niektórych przypadkach ich użycie jest uzasadnione.
Może sam zacznę stosować, jak (chwilowo zajęty) opornik nie wyprowadzi nas z błędu.
Czekamy na Jacka z niecierpliwością. Będzie nas Jacek wyprowadzał z błędów.

Edycja (dodane w późniejszym czasie):
Przejrzałem wątek i uważam, że warto zacytować bardzo trafną i prostą odpowiedź kolegi Krzysztofa kkas12 (już 3 post tego wątku):
kkas12 pisze:Nie przesadzajmy w stawianiu sobie wygórowanych wymagań niemożliwych od spełnienia. Tym bardziej, że nie mają one żadnego uzasadnienia.
Rurę stosuje się tylko po to, by umożliwić w przyszłości wymianę przewodu bez ingerencji w elewację.
pzdr
-DAREK-