Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3338
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: opornik » czw sty 16, 2020 23:36

PGR Mąkowarsko pisze:
czw sty 16, 2020 23:08
Zpaytam inaczej. A w czym przeszkadza?
W niczym nie przeszkadza ale żadnej funkcji w systemie nie pełni.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 202
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw sty 16, 2020 23:48

Podobnie jak farba na elewacji. Tylko funkcja estetyczna a jednak wszyscy praktycznie mają zastosowaną

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 686
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: luka2nd » pt sty 17, 2020 13:38

PGR Mąkowarsko pisze:
czw sty 16, 2020 23:48
Podobnie jak farba na elewacji. Tylko funkcja estetyczna a jednak wszyscy praktycznie mają zastosowaną
Czy ta rurka jest taka estetyczna, to ja bym dyskutował ;)

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 82
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: hary125 » pt sty 22, 2021 9:48

Producent Ingremio deklaruje, że rurki i złączki spełniają wymagania PN 62305-3

http://ingremio.com.pl/produkty/produkt ... cja/667-2/

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3338
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: opornik » pt sty 22, 2021 11:33

Chętnie zobaczyłbym wyniki badań w akredytowanym laboratorium wysokich napięć. Szczególnie jestem ciekawy danych o wyładowaniach ślizgowych na samych rurach oraz w miejscu ich łączeń za pomocą złączki ZRO.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5846
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: STANCA » ndz maja 02, 2021 20:11

hary125 pisze:
pt sty 22, 2021 9:48
Producent Ingremio deklaruje, że rurki i złączki spełniają wymagania PN 62305-3
Takich co deklarowali widzieliśmy więcej i nic z tego nie wyszło po naszych licznych pytaniach.
Na targach w Bielsku zawsze szukałem tych od rurek i zawsze na stoiskach nie było tego co się tym zajmuje.
Napiszę pytanie o badania do firmy, ale doświadczenie mamy, pisać każdy może. Może technika poszła już tak daleko bez mojej wiedzy?

A na razie poślizgajmy się na rurze:

https://ise.pl/media/video/forum/rurki.mp4

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 684
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: disaster » ndz maja 02, 2021 22:03

Do filmu mam tylko jedno zastrzeżenie - przewód odprowadzający jest tutaj nieuziemiony.
Gdybyśmy podobny eksperyment wykonali dla HVI (czyli podajemy wysoki potencjał na jeden koniec, a drugi koniec zostawiamy na potencjale swobodnym) to efekt pewnie byłby ten sam.
Po izolacji przewodów HVI również pewnie pójdzie wyładowanie ślizgowe.
Bardziej miarodajne byłoby sprawdzenie napięcia przebicia.
Ciekaw jestem zdania kolegi. Ja nie posiadam podobnych kompetencji w tym temacie.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5846
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: STANCA » pn maja 03, 2021 1:42

2x wysłałem
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5846
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Post autor: STANCA » pn maja 03, 2021 1:45

Przewód w izolacji wysokonapięciowej HVI prod. DEHN nie ma zjawiska wyładowań ślizgowych dzięki specjalnej budowie.

Partner serwisu ise.pl firma DEHN, w okresie pandemii kontynuuje swoje szkolenia w dostępny sposób w internecie. Pod linkiem jak niżej możemy dobrać sobie termin i temat odpowiedniego szkolenia.

https://strefaklienta.dehn.pl/szkolenia/index.php

04.05.2021, godz. 9:30 online (webinarium) Separowane urządzenie piorunochronne DEHN – przewody o izolacji wysokonapięciowej HVI
Zbigniew Gwarek bezpłatne Koniec zapisów 02.05.2021

Tu jednak należy spróbować się jeszcze zapisać na to szkolenie!!

Więcej na temat HVI:
https://strefaklienta.dehn.pl/pliki/pub ... hvi_pl.pdf

EDIT

Eliminacja przeskoków iskrowych – przewody izolowane HVI firmy Dehn

https://www.dehn.pl/sites/default/files ... 5-2009.pdf

Ekran półprzewodzący
Aby uniknąć wyładowań ślizgowych, w izolacji HVI posiada półprzewodzący ekran zewnętrzny, który umożliwia sterowanie rozkładem natężenia pola elektrycznego w miejscu powstawania wyładowań ślizgowych.


Tak więc rurka instalacyjna nigdy nie zastąpi przewodów izolowanych HVI dobrej firmy.
Po wyjaśnieniu powstałych wątpliwości, wracamy do głównego tematu rureczki.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe