Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: hary125 » ndz lut 22, 2015 19:45

profus pisze:Szyna PEN jest połączona galwanicznie z siecią nN i uziemiona w miejscu przyłączenia.
Nawet w standardach ZE jest zapis:
10)
o) Uziemienie złącza, szafki złączowo – pomiarowej należy wykonywać tylko wtedy, gdy jest to wymagane normą N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”.
Kolego rozwiń tą myśl bo nie rozumiem zabardzo
Uziemiamy złącze kablowy czy tez nie w tym przypadku



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: Simcode » ndz lut 22, 2015 19:55

hary125 pisze:Wartość 10 ohm np z normy PN-E-E05100-1
Ale ona jest wycofana.
Właśnie te 5 Ohm wypadkowe jest podawane w zagranicznych normach i naszych SEP -001 -5.4 .

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 68
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: hary125 » ndz lut 22, 2015 19:56

Simcode pisze:
hary125 pisze:Wartość 10 ohm np z normy PN-E-E05100-1
Ale ona jest wycofana.
Właśnie te 5 Ohm wypadkowe jest podawane w zagranicznych normach i naszych SEP -001 -5.4 .
10 ohm dla uziemienia odgromowego sieci nn i SN, obwiązuje wszędzie przynajmniej wszędzie w moich rejonach

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: Simcode » ndz lut 22, 2015 21:00

Tu rysunek z starej normy niemieckiej której założenia znalazły się w SEP-001 .
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 68
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: hary125 » ndz lut 22, 2015 21:24

Kolego nie znam niemieckiego ale to jest zapewne przykłąd uziemień ochronno-roboczych. I rzeczywiście jeżeli chodzi o ten typ uziemień należy każde uziemienie wykonać jako R<=30 ohm, a Rwyp jako Rwyp<=5ohm( zgodnie z normą SEP - koło 200 m itp.). Wartości których my używaliśmy czyli R=10ohm dotyczą uziemień odgromowych.

profus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1363
Rejestracja: pt lip 25, 2003 17:18
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: profus » pn lut 23, 2015 13:13

hary125 pisze:...Kolego rozwiń tą myśl bo nie rozumiem za bardzo.
Uziemiamy złącze kablowe czy tez nie...
Nie.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: bezpiecznik123 » pn lut 23, 2015 20:01

profus pisze:Nie.
A co się stanie jak PEN złącza podłączymy do wykonanego uziomu 30 om ?
Bo jak dla mnie to bez znaczenie (prócz nikłych kosztów).

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: Simcode » pn lut 23, 2015 21:04

A ktoś powiedział że nie mów nigdy .
A co jak odpływ do WLZ jest w TN-S to też nie łączymy?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

profus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1363
Rejestracja: pt lip 25, 2003 17:18
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Uziemianie sieci nn w obrębie uziemień sieci SN

Post autor: profus » wt lut 24, 2015 9:54

Simcode pisze:...A co jak odpływ do WLZ jest w TN-S to też nie łączymy?
Stacja na załączonym schemacie posiada wspólny uziom SN i nN, a więc nie tego przypadku dotyczy dyskusja.
Natomiast odpływ wlz łączymy z PEN złącza i PEN lub PE TG, ale odbiorca powinien w myśl powyższych zasad mieć uziom np. fundamentowy oddalony o 20m od słupa SN z uziemieniem ochronnym.