hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 81
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

Post autor: hary125 » ndz sty 24, 2021 11:57

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną na zimno z emulsji asfaltowej. Ława fundamentowa na chudym betonie gr. 10cm. Ława izolowana na stykach z gruntem.
Zastanawiam się jak to poprawnie rozwiązać? Czy uziom powinien być w warstwie chudego betonu? Jeżeli tak czy przyspawany na sztorc do ostatniej warstwy zbrojenia czy też na wsporniku długości min. 5cm w gruncie. A może też tradycyjnie w warstwie zbrojenia fundamentu, ponieważ zgodnie z artykułem E. Musiał "W przypadku papy i powłok asfaltowych zwiększenie rezystancji uziemienia jest niewielkie i słabnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy po wykonaniu. Jeżeli budynek przekazuje się do użytkowania pół roku i dłużej po wykonaniu i izolowaniu fundamentów, a tak na ogół bywa, to przy badaniu odbiorczym instalacji elektrycznej rezystancja uziemienia może już mieć wartość zbliżoną do ustalonej".



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 185
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz sty 24, 2021 17:24

Przecież ławy nie izoluje się od spodu od gruntu.

hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 81
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

Post autor: hary125 » ndz sty 24, 2021 17:51

PGR Mąkowarsko pisze:
ndz sty 24, 2021 17:24
Przecież ławy nie izoluje się od spodu od gruntu.
Ława ma izolacje kilku warstwową bitumiczną z emulsji asfaltowej po bokach i od góry.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 185
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz sty 24, 2021 18:55

hary125 pisze:
ndz sty 24, 2021 17:51
PGR Mąkowarsko pisze:
ndz sty 24, 2021 17:24
Przecież ławy nie izoluje się od spodu od gruntu.
Ława ma izolacje kilku warstwową bitumiczną z emulsji asfaltowej po bokach i od góry.
Ale od spodu ma kontakt z gruntem. I to jest najważniejsze. Nie wiem po co z boku ława jest izolowana...

A tak buduje u mnie w okolicy "profesjonalna" firma budowlana...
Brak uziomu ale nie tylko przez tę folię ale przez brak bednarki.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 231
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

Post autor: marcin225 » pn sty 25, 2021 7:00

Emulsja asfaltowa to żadna izolacja.

ODPOWIEDZ