Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną
Zastanawiam się jak to poprawnie rozwiązać? Czy uziom powinien być w warstwie chudego betonu? Jeżeli tak czy przyspawany na sztorc do ostatniej warstwy zbrojenia czy też na wsporniku długości min. 5cm w gruncie. A może też tradycyjnie w warstwie zbrojenia fundamentu, ponieważ zgodnie z artykułem E. Musiał "W przypadku papy i powłok asfaltowych zwiększenie rezystancji uziemienia jest niewielkie i słabnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy po wykonaniu. Jeżeli budynek przekazuje się do użytkowania pół roku i dłużej po wykonaniu i izolowaniu fundamentów, a tak na ogół bywa, to przy badaniu odbiorczym instalacji elektrycznej rezystancja uziemienia może już mieć wartość zbliżoną do ustalonej".
-
- Rozmówca
- Posty: 180
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną
Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną
Ława ma izolacje kilku warstwową bitumiczną z emulsji asfaltowej po bokach i od góry.
-
- Rozmówca
- Posty: 180
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną
Ale od spodu ma kontakt z gruntem. I to jest najważniejsze. Nie wiem po co z boku ława jest izolowana...
A tak buduje u mnie w okolicy "profesjonalna" firma budowlana...
Brak uziomu ale nie tylko przez tę folię ale przez brak bednarki.