Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 647
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

Post autor: bezpiecznik123 » śr lis 11, 2020 20:56

davidcie pisze:
ndz lis 08, 2020 21:32
W rozpatrywanym przypadku mamy jednak SPD bez odgromówki.
Jeżeli nie ma instalacji odgromowej to uziom służy jako wyrównawczy więc nie będzie wymagane aby jego rezystancja była określona. Bez instalacji ochrony odgromowej powiedzmy że zakłada się że nie ma realnego zagrożenia trafienia piorunem w obiekt, a SPD służy jedynie do ograniczania przepięć łączeniowych.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 140
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

Post autor: PGR Mąkowarsko » śr lis 11, 2020 21:22

elmontjs pisze:
ndz lis 08, 2020 11:51
Zajrzyj kolego do normy PN-EN 62305-3 rozdz.5.4.1
I co tam w niej jest ciekawego napisane?
Musi być te 10 omów dla SPD czy nie?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1978
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

Post autor: elmontjs » śr lis 11, 2020 21:50

PGR Mąkowarsko pisze:
śr lis 11, 2020 21:22
I co tam w niej jest ciekawego napisane?
Musi być te 10 omów dla SPD czy nie?
Przeczytaj ;) , normy nie gryzą, choć wiem, że ich nie lubisz kolego.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 647
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

Post autor: bezpiecznik123 » czw lis 12, 2020 10:07

PGR Mąkowarsko pisze:
śr lis 11, 2020 21:22
elmontjs pisze:
ndz lis 08, 2020 11:51
Zajrzyj kolego do normy PN-EN 62305-3 rozdz.5.4.1
I co tam w niej jest ciekawego napisane?
Musi być te 10 omów dla SPD czy nie?
To jest zalecenie, ale dla odprowadzania prądu piorunowego, tutaj skoro nie ma instalacji ochrony odgromowej takiej przesłanki nie będzie. Tak jak pisałem powyżej. W załączeniu fragment pkt 5.4.1 z normy.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 140
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw lis 12, 2020 20:00

elmontjs pisze:
śr lis 11, 2020 21:50
PGR Mąkowarsko pisze:
śr lis 11, 2020 21:22
I co tam w niej jest ciekawego napisane?
Musi być te 10 omów dla SPD czy nie?
Przeczytaj ;) , normy nie gryzą, choć wiem, że ich nie lubisz kolego.
Nie mam dostępu do norm, absurdalne jest to że są płatne. Dobrze że dostęp do Konstytucji jest darmowy 😂
No ale skoro wiesz to po co odsyłasz wszystkich do norm skoro szybciej by było gdybyś w jednym zdaniu odpisał? Po co w takim razie forum? Można by zrobić wtedy jeden temat z linkiem do handlarzy normami i zamknąć forum do edycji gdyż wszystko jest przecież w normach...