Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Post autor: marcin225 » pn sty 07, 2019 22:50

Tak z ciekawości skoro nie chcecie dawać przewodów odprowadzających w przypadku umieszczenia iglic to jak ładunek zostanie odprowadzony?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1567
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Post autor: elmontjs » pn sty 07, 2019 22:55

marcin225 pisze:
pn sty 07, 2019 22:50
Tak z ciekawości skoro nie chcecie dawać przewodów odprowadzających w przypadku umieszczenia iglic to jak ładunek zostanie odprowadzony?
Nikt tu nie mówi o zaniechaniu przewodów odprowadzających.
Człowiek uczy się całe życie i ...

olek4391
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz lis 06, 2016 14:29

Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Post autor: olek4391 » śr sty 09, 2019 19:31

Witam. PN-EN 62305 podaje kto ma prawo zajmować się ochroną odgromową. w związku z tematem warto zobaczyć PN-EN 62305-3 , strony 76 i 77. olek4391.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1795
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Post autor: Simcode » śr sty 09, 2019 20:37

olek4391 pisze:
śr sty 09, 2019 19:31
Witam. PN-EN 62305 podaje kto ma prawo zajmować się ochroną odgromową. w związku z tematem warto zobaczyć PN-EN 62305-3 , strony 76 i 77.
I co tam napisano?
elmontjs pisze:
pn sty 07, 2019 22:32
Ty zacytuj fragment , gdzie norma nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Dopuszcza i to jak. Tylko ;
1) czy maszt jaki będzie wykonany a szczególnie jego fundament nie zajmie przypadkiem poważnej części dachu a mają być cztery. Bo nie wyobrażam sobie masztu ( iglicy) o wysokości 8 m bez posadowienia na solidnym fundamencie.
2) mamy 1 klasyfikację strefy czyli średnica toczącej się kuli musi obejmować 20m dachu przy kącie alfa 70 stopni.
3) koszty takiego rozwiązania bezcenne .
4) brak wielu informacji od autora by wydać opinię o takim rozwiązaniu odgromówki jak proponowany przez was.
I konkluzja ostatnia jak już wielokrotnie pisałem w różnych postach obecnie jest tendencja prawna by to projektant przesądzał o podstawowych i tak ważnych rozwiązaniach a nie forum.
Pozdrawiam kolegę.
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2019 20:41 przez Simcode, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1567
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Post autor: elmontjs » śr sty 09, 2019 21:54

Simcode pisze:
śr sty 09, 2019 20:37
1) czy maszt jaki będzie wykonany a szczególnie jego fundament nie zajmie przypadkiem poważnej części dachu a mają być cztery. Bo nie wyobrażam sobie masztu ( iglicy) o wysokości 8 m bez posadowienia na solidnym fundamencie.
Jeżeli kolego nie chodzisz po dachach , to zajrzyj w katalogi ; maszt 10m stoi na 5 ramiennej stalowej podstawie z pięcioma niewielkimi betonowymi podstawkami, średnica całej podstawy to 3,8m; oczywiście robotę robią odciągi (załączyłbym chętnie link producenta, ale i tak zniknie jako reklama).
Simcode pisze:
śr sty 09, 2019 20:37
2) mamy 1 klasyfikację strefy czyli średnica toczącej się kuli musi obejmować 20m dachu przy kącie alfa 70 stopni.
...dla 10-metrowego masztu to kąt ochronny < 50 stopni
Simcode pisze:
śr sty 09, 2019 20:37
3) koszty takiego rozwiązania bezcenne
Tylko kto bogatemu zabroni? :D
Simcode pisze:
śr sty 09, 2019 20:37
4) brak wielu informacji od autora by wydać opinię o takim rozwiązaniu odgromówki jak proponowany przez was
Tylko my tu rozważamy sytuacje a nie wymyślamy dla autora odgromówkę. Twierdzę tylko , że to możliwe a już wcześniej wspominałem o obiekcie gdzie stoi sporo takich budynków, które nie mają instalacji na sobie, tylko chronione są iglicami i rozciągniętymi między nimi linkami - widać tak musiało być w przypadku takich obiektów ; to też nie jest tanie rozwiązanie :)
Simcode pisze:
śr sty 09, 2019 20:37
I konkluzja ostatnia ... by to projektant przesądzał o podstawowych i tak ważnych rozwiązaniach a nie forum.
No i osiągnęliśmy consensus! :D (choć podkreślałem to już w pierwszym moim poście tego wątku)
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1795
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Post autor: Simcode » czw sty 10, 2019 21:16

elmontjs pisze:
śr sty 09, 2019 21:54
maszt 10m stoi na 5 ramiennej stalowej podstawie z pięcioma niewielkimi betonowymi podstawkami, średnica całej podstawy to 3,8m;
Razy 4 bo tyle ma ich być, to mamy .
Simcode pisze:
śr sty 09, 2019 20:37
czy maszt jaki będzie wykonany a szczególnie jego fundament nie zajmie przypadkiem poważnej części dachu a mają być cztery.
elmontjs pisze:
śr sty 09, 2019 21:54
Tylko my tu rozważamy sytuacje a nie wymyślamy dla autora odgromówkę.
Dlatego uznałem to za absurdalną alternatywę.
elmontjs pisze:
śr sty 09, 2019 21:54
(choć podkreślałem to już w pierwszym moim poście tego wątku)
Simcode pisze:
pn sty 07, 2019 20:22
Ale nie wyobrażam sobie by bez wyraźnego uzasadnienia projektowego na budynku

ODPOWIEDZ