Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
olek4391
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 5
Rejestracja: ndz lis 06, 2016 14:29

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: olek4391 » pn gru 07, 2020 18:44

Witam. Czy i jak zmienia się oporność uziomu fundamentowego przy ułożeniu
taśmy pionowo (prawidłowe), lub poziomo? olek4391.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2011
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: elmontjs » pn gru 07, 2020 19:55

Wątpię, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek to sprawdzał. To wiedza niepotrzebna, bo w przypadku takiego uziomu liczą się parametry - wymiary użytych materiałów a nie rezystancja uziemienia.
Człowiek uczy się całe życie i ...

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 160
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: PGR Mąkowarsko » pn gru 07, 2020 22:44

Równie dobrze może się zmieniać od siły wiatru, ciśnienia itp. Ale to są zupełnie nieistotne odchyłki 0,0001 % których raczej nie da się pomierzyć skoro sam błąd pomiaru rezystancji uziemienia to kilkanaście % albo i więcej czasem

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2011
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: elmontjs » wt gru 08, 2020 0:13

PGR Mąkowarsko pisze:
pn gru 07, 2020 22:44
Równie dobrze może się zmieniać od siły wiatru, ciśnienia itp. Ale to są zupełnie nieistotne odchyłki 0,0001 % których raczej nie da się pomierzyć
To jakaś wiedza poparta doświadczeniem, teorią książkową, czy empiryczne przemyślenia kolegi?
PGR Mąkowarsko pisze:
pn gru 07, 2020 22:44
sam błąd pomiaru rezystancji uziemienia to kilkanaście % albo i więcej czasem
...no właśnie ...ile? potrafisz kolego powiedzieć, skoro głosisz takie tezy?
Człowiek uczy się całe życie i ...

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 160
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: PGR Mąkowarsko » wt gru 08, 2020 17:30

elmontjs pisze:
wt gru 08, 2020 0:13
PGR Mąkowarsko pisze:
pn gru 07, 2020 22:44
sam błąd pomiaru rezystancji uziemienia to kilkanaście % albo i więcej czasem
...no właśnie ...ile? potrafisz kolego powiedzieć, skoro głosisz takie tezy?
Wynika to z praktyki. I teorii.
http://www.instsani.pl/1032/pomiar-rezy ... uziemienia
Skoro możemy sobie założyć pewne współczynniki o 1 do 3 no to jakim cudem mamy tu mierzyć z dokładnością do 2 miejsca po przecinku? Zresztą taka dokładność nie jest potrzebna w tym wypadku.

http://www.edwardmusial.info/pliki/pom_rez_uz.pdf
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2020 17:42 przez PGR Mąkowarsko, łącznie zmieniany 1 raz.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 160
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: PGR Mąkowarsko » wt gru 08, 2020 17:33

elmontjs pisze:
wt gru 08, 2020 0:13
PGR Mąkowarsko pisze:
pn gru 07, 2020 22:44
Równie dobrze może się zmieniać od siły wiatru, ciśnienia itp. Ale to są zupełnie nieistotne odchyłki 0,0001 % których raczej nie da się pomierzyć
To jakaś wiedza poparta doświadczeniem, teorią książkową, czy empiryczne przemyślenia kolegi?
Może zrób takie badania, np. doktorat z wpływu prędkości wiatru na rezystancję uziomu fundamentowego.
Tylko ciężko będzie ten wpływ wyłapać pewnie gdyż setki innych czynników będą miały wpływ 100 razy większy i trudny do przewidzenia/określenia/zmierzenia

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2011
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.

Post autor: elmontjs » wt gru 08, 2020 23:34

No właśnie kol. PGR Mąkowarsko, sam widzisz po przytoczonych przez ciebie artkułach, że wynik pomiaru rezystancji uziemienia jest tylko orientacyjny; wystarczy sondy przebić w inne miejsce i wynik już jest inny, czasem bliski pierwotnemu a czasem mocno odbiegający ze względu na różnorodność gruntu. Do tego współczynniki o których napisałeś bardzo uśredniają wynik, pomiarowiec określa wilgotność gruntu w wielkim przybliżeniu. Są okresy kiedy pomiaru uziemienia w ogóle nie powinno się wykonywać bo wynik to czysta abstrakcja. Im lepsze uziemienie (mniejsza wartość rezystancji) tym większe są procentowe rozbieżności w jego pomiarze w różnych porach roku a zdarza się nawet, że przy innym rozmieszczeniu sond - śmiało napisze że sięgają ponad 100%. Myślę że to w skrócie przyczyny które przyczyniły się do zrezygnowania z wymagań wartości rezystancji uziemienia a zaczęły się liczyć wymiary uziemienia.
Zatem pisanie :
PGR Mąkowarsko pisze:
pn gru 07, 2020 22:44
Ale to są zupełnie nieistotne odchyłki 0,0001 % których raczej nie da się pomierzyć skoro sam błąd pomiaru rezystancji uziemienia to kilkanaście % albo i więcej czasem
... to abstrakcja. Tego nikt nigdy nie mierzył, nie sprawdzał, to po prostu nie ta skala.
Człowiek uczy się całe życie i ...

ODPOWIEDZ