badania sprzętu elektroizolacyjnego

Post autor: CzaRY » pn sty 22, 2001 9:15

Moje zapytanie dotyczy terminu przeprowadzania badań sprzetu elektroizolacyjnego. W moim zakładzie pracy zakupiono nowy sprzęt elektroizolacyjny: półbuty, rękawice oraz drążki. Na zamieszczonych etykietach umieszczono jedynie termin wykonanych badań fabrycznych nie podano natomiast do kiedy te badania są ważne. Czy dla nowego sprzętu BHP przewidziany jest wydłużony okres "pracy bez badań" (rok lub dwa lata) czy też obowiązuje półroczny okres badań. Co ile należy przeprowadzć badania: półbutów, rękawic, drążków, chodników elektroizolacyjnych oraz innego sprzętu. Proszę o odpowiedź wraz z ewentualnym wskazaniem normy lub rozporządzenia które określają poruszony przeze mnie problem. Z elektrycznym pozdrowieniem CzaRY.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Anonimowo

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

Post autor: Anonimowo » pn sty 22, 2001 9:15

Uzgadniacze faz co pół roku, drążki izolacyjne na 220 i 400 kV co dwa lata, reszta sprzętu co 1 rok. Tak określa instrukcja bezpiecznej pracy w moim zakładzie energetycznym.I nie ma znaczenia czy sprzęt jest nowy czy używany.

Zbigniew Magdoń

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

Post autor: Zbigniew Magdoń » śr maja 30, 2001 20:17

Potwierdzam odpowieć kolegi.Badonia wykonuję co 1 rok.

CzaRY

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

Post autor: CzaRY » wt lip 03, 2001 21:03

Trochę od stycznia zapoznałem się w temacie. Rękawice i buty badać trzeba co pół roku, drążki i kleszcze co rok, wskaźniki akustyczno - optyczne - co dwa lata. Wszystko dotyczy sprzętu do 20kV. Nie wiem jak jest powyżej. Uziemiaczy nie bada się. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.

Holdek

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

Post autor: Holdek » sob lip 28, 2001 21:55

Trochę problemów sprawiają drążki uniwersalne :
jeżeli są wykorzystywane do celów innych niż pomiary co dwa lata.
jeżeli do skażników pomiarowych co pół roku.
Powinny być oznaczone odnośnie przeznaczenia .