Czy metalowe krany, baterie i grzejniki uziemiać czy nie ?

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Zablokowany
wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 162
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00

Czy metalowe krany, baterie i grzejniki uziemiać czy nie ?

Post autor: wojciech59 » pn sty 09, 2017 23:46

Witam,
celowo wywołuję temat "jak w tytule" bo na wielu forach znajdujemy 2 szkoły.
Czy w instalacjach PVC, PB (itp) podłączać metalowe krany , baterie, grzejniki do GSW i uziemienia czy też nie - bo przecież woda "trochę" przewodzi , a szczególnie jak przepływa przez grzałki el. podgrzewaczy przepływowych czy el. kotłów CO .
Co WY na to ?

Pozdr



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 597
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Czy metalowe krany, baterie i grzejniki uziemiać czy nie ?

Post autor: roberto » wt sty 10, 2017 8:05

Kolego, poczytaj proszę:
Połączenia wyrównawcze ochronne
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/ ... e_ochr.pdf

Miejscowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach kąpielowych w budynkach z rurami wodociągowymi z tworzyw sztucznych
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/pol_wyr_1.pdf

Połączenia wyrównawcze przy rurach wodociągowych z tworzyw sztucznych
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/pol_wyr_2.pdf


Raz jeszcze o miejscowych połączeniach wyrównawczych w pomieszczeniach kąpielowych o rurach wodociągowych z tworzyw sztucznych

http://edwardmusial.republika.pl/pliki/pol_wyr_3.pdf
roberto