Post autor: elmontjs » pn maja 18, 2020 20:38

macbrz pisze:
pn maja 18, 2020 19:58
Ale jak przykładowo krajowe mierniki mają dolny zakres dokładności podawany przez Producenta jako 0,13
Ma kolega racje, ale te nie służą do pomiarów tytułowych "obwodów o małej impedancji" - choć to pojęcie względne.
Małe impedancje występują głównie w obwodach zasilających m.in.
WLZ-tach a najczęściej mierzone w nich impedancje są niższe niż wspomniane przez kolegę 0,13 om, co oznacza, że trzeba sięgnąć po "silnoprądówkę" dla dokładniejszego pomiaru. Od pewnego progu prądu wyłączającego (Ia) nie wyobrażam sobie już podawać wyniku z dokładnością do 0,01om.
Człowiek uczy się całe życie i ...