Metrel EurotestAT 3101 i pomiar uziemienia
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Metrel EurotestAT 3101 i pomiar uziemienia
Ostatnio przeprowadziłem parę pomiarów metodą 3 przewodową. Miernik mierzy poprawnie i porównywalnie z Sonelem MRU. Jednak przy metodzie z cęgami miernik pokazuje rezystancję nieskończoną (9999). Zastanawiam się co jest przyczyną braku pomiaru.
Wg instrukcji miernika cęgi (A1018) podpinamy do specjalnego gniazda, a z miernika wychodzą 3 przewody L1 (najdalsza sonda), L2 - sonda nad cęgami, L3 bliższa sonda.
Kiedy przełączę na pomiar amperomierzem to pokazuje przepływ prądu przez cęgi więc cęgi są sprawne. Układ pomiarowy zrobiony wg instrukcji Bezela punkt 3.2.4