Miernik do rezystancji PENa

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Miernik do rezystancji PENa

Post autor: janbrz » sob paź 29, 2016 11:45

Ponieważ temat jest zamknięty proszę spojrzeć do instrukcji Sonela 530 na dolną wartość zakresu pomiarowego rezystancji uziemień.
Poniżej 0,50 to Mru 200 lub 120 jeśli chodzi o Sonela

jb



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Miernik do rezystancji PENa

Post autor: bezpiecznik123 » sob paź 29, 2016 12:29

Kolego to jest bez znaczenia bo nasz kolega myślał że to uziemieniami prądy płyną a nie PEN-em który do tego jest, a to sprawa poboczna akurat w tym temacie. I pewnie nie wie co się stanie jak budynek "straci" PEN-a, i jaka w tym przypadku jest rola uziomu budynku.
Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2016 12:56 przez bezpiecznik123, łącznie zmieniany 1 raz.

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Miernik do rezystancji PENa

Post autor: janbrz » sob paź 29, 2016 12:42

Post się zaczął od zaznaczenia dokładności pomiaru i aktualności badań.
Z instrukcji wynika że należy do tego pomiaru użyć innego sprzętu.
A resztę Koledzy przedyskutować.
jb