norma 62305 pomiar rezystancji czy impedancji

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
janek84_84
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 13:09

norma 62305 pomiar rezystancji czy impedancji

Post autor: janek84_84 » ndz lut 18, 2018 19:12

chciałbym poddać pod dyskusje KONIECZNOŚĆ / WYMÓG stosowania udarowego miernika uziemień instalacji odgromowych w kontekście normy 62305 w której chyba ani razu nie występuje słowo impedancja uziemienia
po przeczytaniu kilku artykułów zwątpiłem

na uwagę według mnie zasługują fragmenty
rozdział 5.4.1 Postanowienia ogólne strona 23 normy 62305-3
rozumiem jako przyzwolenie na pomiar "rezystancji statycznej" przy postawionym kryterium 10 omów

załącznik E.7.2.4 Badanie strona 145 normy 62305-3
mówi o pomiarach rezystancji uziemienia, również wspomniane 10 omów
UWAGA 1 Pomiary przy wielkich częstotliwościach lub udarach "można wykonać ..."

załączniki A B C D E normy 62305-1
nie znalazłem zapisu o konieczności stosowania opisanych tam parametrów probierczych w trakcie czynności pomiarowych

załącznik D.1 Postanowienia ogólne strona 44 62305-1
"które mogą być stosowane w laboratoriach do symulacji skutków oddziaływań piorunowych"

podsumowując, CZY OD STRONY FORMALNEJ poprawnie wykonany pomiar rezystancji uziemienia odgromowego musi być wykonany miernikiem udarowym ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

janek84_84
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 13:09

Re: norma 62305 pomiar rezystancji czy impedancji

Post autor: janek84_84 » ndz lut 18, 2018 20:35

przepraszam występuje "impedancja uziemienia" Terminy i definicje 62305-3 strona 11

ODPOWIEDZ