Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: Michał.Dziedzic » czw wrz 17, 2020 14:30

Witam wszystkich.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Pewien domek jednorodzinny jest na etapie kończenia wszelkich prac. Elektryka jest już niemalże skończona. Na koniec planuję zrobić pomiary oraz się pod nimi podpisać. Mam E i D z pomiarami. Problem jest następujący: instalatorzy od internetu radiowego zainstalowali antenę na na kominie i przeprowadzili skrętkę kominem wentylacyjnym do kotłowni gdzie znajduje się szafa teleinformatyczna. Antena jest zasilana PoE, więc jakby nie patrzeć w ów kominie wentylacyjnym występuje kabel z napięciem ok 48V. Dlaczego wyszła taka sytuacja, że na dach nie ma innej drogi? Otóż podczas rozmów z inwestorem w planach był internet doprowadzony kablowo (w ziemi) co później okazało się niemożliwe (przyczyną jest obecny dostawca). W kominie inwestor chce pociągnąć dodatkowo kilka kolejnych skrętek zasilanych PoE.
Teoretycznie (tak jak majster mówił) to nic się nie stanie, bo co ma się stać.
Praktycznie przepisy mówią, że nie można przeprowadzać wszelakich przewodów (kabli) kominem wentylacyjnym ze względu na ryzyko pożarowe.
Pytanie co z tym fantem zrobić? Zrobić swoje pomiary i protokół a sieć LAN i ten nieszczęsny kabel pominąć w komentarzach w protokole?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1967
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: Simcode » czw wrz 17, 2020 16:22

Michał.Dziedzic pisze:
czw wrz 17, 2020 14:30
instalatorzy od internetu radiowego zainstalowali antenę na na kominie i przeprowadzili skrętkę kominem wentylacyjnym do kotłowni gdzie znajduje się szafa teleinformatyczna.
Czyli zaprosili " piorun " do wnętrza budynku. Ciekawe co na to projekt.
A dlaczego ty masz zrobić ten pomiar , skoro nie ty montowałeś tej anteny i szafy. Oni mają go dać.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 119
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw wrz 17, 2020 19:34

"Oni" nie są od pomiarów tylko od teletechniki.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1967
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: Simcode » czw wrz 17, 2020 20:17

PGR Mąkowarsko pisze:
czw wrz 17, 2020 19:34
"Oni" nie są od pomiarów tylko od teletechniki.
A jak myślisz ci "oni "nie mają świadectw kwalifikacyjnych? Mają bo muszą i to ich broszka.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 119
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw wrz 17, 2020 20:26

Ale żaden instalator sieci LAN nie musi mieć D pomiary. To absurd.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1953
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: elmontjs » czw wrz 17, 2020 21:18

PGR Mąkowarsko pisze:
czw wrz 17, 2020 20:26
Ale żaden instalator sieci LAN nie musi mieć D pomiary.
I to jest właśnie problem. Zatem przegląd i orzeczenie elektryka - pomiarowca szybko go zweryfikuje. Bo choć to napięcia bezpieczne, to na dachu muszą zostać spełnione zasady ochrony odgromowej, co dla "sieciowców LAN" często jest czarną magią.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1967
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: Simcode » pt wrz 18, 2020 20:22

PGR Mąkowarsko pisze:
czw wrz 17, 2020 20:26
Ale żaden instalator sieci LAN nie musi mieć D pomiary. To absurd.
Musi jako wykonawca instalacji obowiązki odbioru instalacji są jednakowe dla wszystkich. Za chwilę będziesz uważał że producent urządzeń teletechnicznych nie musi spełniać norm CE czy IP bo to Teletechnika. A to że świat teletechniki uważa inaczej to normalka od kilkudziesięciu lat . Dla nich napięcie zasilania to czarna magia.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 634
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: luka2nd » sob wrz 19, 2020 20:40

Simcode pisze:
pt wrz 18, 2020 20:22
A to że świat teletechniki uważa inaczej to normalka od kilkudziesięciu lat . Dla nich napięcie zasilania to czarna magia.
Oni nie uznają nawet narzędzi. Izolację ściąga się zębami, a druty skręca i zakleja izolacją. Kamera działa, internet śmiga i nikt nie wnika w szczegóły :)

marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: marcin225 » ndz wrz 20, 2020 9:12

To czy przewód od internetu idzie kominem wentylacyjnym elektryka w zasadzie nie powinno obchodzić . Kominiarz jak przychodzi może się czepić jeśli zauważy. Pominę fakt, że w większości budynków wielorodzinnych (tych starszych) przewody od tv idą w kominach i nikt się tym jakośc nie martwi :D

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 119
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz wrz 20, 2020 19:10

luka2nd pisze:
sob wrz 19, 2020 20:40
Simcode pisze:
pt wrz 18, 2020 20:22
A to że świat teletechniki uważa inaczej to normalka od kilkudziesięciu lat . Dla nich napięcie zasilania to czarna magia.
Oni nie uznają nawet narzędzi. Izolację ściąga się zębami, a druty skręca i zakleja izolacją. Kamera działa, internet śmiga i nikt nie wnika w szczegóły :)
Chciałbyś mieć takie narzędzia jakie mają instalatorzy instalacji niskopradowych. A nie tylko ściągacz izolacji, śrubokręt i obcinaczki.