Oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: Simcode » pn mar 03, 2014 22:55

Po to elektryk jest wykwalifikowany by się zabezpieczyć ,czy przewidzieć taki środki które go zabezpieczą przed ewentualnym porażeniem. No właśnie tym tropem zeszyty PBUE trzeba podążać . Jest taka książka wytyczne SEP -Pomiary w elektroenergetyce. Może tam coś znajdziesz.
Chyba znalazłem zeszyt nr6 PBUE
W paragrafie 64 i 65 wynika, że nie trzeba zerować przy napięciu zasilania do 250V metalowych oprawek lamp i zapłonników przymocowanych do izolacyjnych części opraw oświetleniowych, natomiast metalowa oprawa musi być objęta ochroną dodatkową
Czyli ten brak dostępu byłby tym ochroną dodatkową.
Zeszyt 6 paragraf 53 "Zasięg ręki jest to dostępna przestrzeń tworząca walec o średnicy 2,5 m dookoła człowieka stojącego na dostępnym stanowisku, rozciagająca się 2,5 m ponad i 1,25 m poniżej poziomu stanowiska (w miejscach, w których posługuje sie wydłużonymi przedmiotami przewądzącymi, granice zasięgu ręki odpowiednio zwiększaja się)".



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: elmontjs » wt mar 04, 2014 15:53

Simcode pisze:Czyli ten brak dostępu byłby tym ochroną dodatkową.
kolego Simciode wkońcu coś budujacego wnosisz do dyskusji, myslę że to dobry trop - umieszczenie poza zasięgiem ręki nie jest oczywiście srodkiem ochrony przy uszkodzeniu (dawniej dodatkowej), jest to srodek ochrony podstawowej z tym że musi być jeszcze spełniony warunej że instalacja jest obsługiwana przez wykwalifikowany lub przeszkolony personel (norma PN-EN 60364-4). Ale właśnie taką sytuacje opisałem na innym forum : http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 17&t=16270
więc zachęcam do przeczytania , po co się powtarzać
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: elmontjs » wt mar 04, 2014 16:10

Sylwester pisze:W 90-tych latach produkowano wszystko co możliwe a klient cieszył się , że udało mu się to kupić.

nie było tak źle : instalacje już w pełni wykonywane tylko Cu, początek stosowania zabezpieczeń typu "S", 1995 wprowadzenie nowych przepisów tym samym pojęć TN, TT (zastępujących zerowanie i uziemienie), początek obowiązku stosowania TN-S - a więc to swoisty renesans ! w sklepach też nie było już tragedii. FAEL przezywał rozkwit. Klasa zerowa była już historią.
ale to bardziej "kombatanckie wspomnienia" niż coś co rozwiązuje rozpoczęty temat :)
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: Simcode » wt mar 04, 2014 16:50

elmontjs pisze: lub przeszkolony personel (norma PN-EN 60364-4). Ale właśnie taką sytuacje opisałem na innym forum : http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 17&t=16270
więc zachęcam do przeczytania , po co się powtarzać
Kolego toś się urwał, co ma przepis z zeszytu PBUE do PN -EN 60364. Zeszyt 6 miał swoje obostrzenia a norma ma swoje gdyby myśleć według kolegi(PN-EN) to musielibyśmy wymienić połowę instalacji w Polsce i nie mieszaj pojęć jakimś tematem co nie ma z 1 klasą wspólnego. Kolega ma wykonać pomiary według starych przepisów co nie jest takim niezwykłym zjawiskiem . Chyba że kolega liczy na ilość postów to niech kolega pisze.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: elmontjs » wt mar 04, 2014 17:52

Simcode pisze:Kolego toś się urwał, co ma przepis z zeszytu PBUE do PN -EN 60364.

a to , ze po 1995 roku nie miały zastosowania wymogi PBUE tylko PN, a sytuacje opisane jako problem tego wątku są dalej spotykane w praktyce w takich instalacjach. Bardzo kol. histeryzuje z tą wymianą opraw. jeżeli jest to instalacja z przed wspomnianego roku to jak najbardziej było dopuszczone "poza zasięgiem ręki"
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: Simcode » wt mar 04, 2014 18:56

elmontjs pisze: histeryzuje z tą wymianą opraw.
Kolego gdzie napisałem że należy wymienić opraw to ty wyjąłeś PN-EN z kapelusza.
elmontjs pisze:li jest to instalacja z przed wspomnianego roku to jak najbardziej było dopuszczone "poza zasięgiem ręki"
No i tą konkluzją zostawmy ten temat.
elmontjs pisze:wkońcu coś budujacego wnosisz do dyskusji

I nie pisz o kimś bzdur. wystarczy od początku czytać posty .

arturowski
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 13
Rejestracja: sob lis 24, 2012 17:36

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: arturowski » wt mar 04, 2014 19:57

Witam!
Dziś zrobiłem zdjęcia opraw, o których dyskutujemy. Dla przypomnienia: wiszą ok 6m nad podłogą, dostępne są z suwnicy (powiem więcej, trudno ich nie zahaczyć idąc pomostem suwnicy do szafy sterowej).
Powinienem był wcześniej zamieścić te pliki, żeby mieć pewność, że wszyscy myślą i piszą o tym samym.

Pozdrawiam!
Załączniki
lampa6.jpg
lampa6.jpg (47.38 KiB) Przejrzano 718 razy
lampa5.jpg
lampa5.jpg (29.18 KiB) Przejrzano 714 razy
lampa4.jpg
lampa4.jpg (32.84 KiB) Przejrzano 710 razy
lampa3.jpg
lampa3.jpg (40.31 KiB) Przejrzano 711 razy
lampa1.jpg
lampa1.jpg (51.28 KiB) Przejrzano 709 razy

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: Simcode » wt mar 04, 2014 20:25

Stare belki były jeszcze w wersji dla biur z szybami. Tam powinny być przykręcane klapki z dławikami na kabel dopływowy, a czy przypadkiem nie wiszą na łańcuszkach?

arturowski
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 13
Rejestracja: sob lis 24, 2012 17:36

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: arturowski » wt mar 04, 2014 20:39

Zgadza się, na łańcuszkach! Ale nie rozumiem reszty:
1. kabel dopływowy:?
2. klapki z dławikami:?
3. "tam powinny być przykręcane": tzn gdzie?

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

Post autor: Simcode » wt mar 04, 2014 20:47

Masz tam kwadratowy otwór gdzie wychodzą przewody myślisz że to tak było oryginalnie .Ja pamiętam na dwie śrubki była przykręcona blaszka z dławikiem 13 (klapka). Nie widziałem ich wiele lat więc mówię z pamięci.