Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: elmontjs » ndz lis 16, 2014 21:49

janbrz pisze:Moze ktos sie zlituje I wytnie powyzsza wypowiedz
Kol. janbrz, co nie tak jest w tej "powyższej wypowiedzi" wg mnie jest zgodna ze stanem prawnym i normami.
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: janbrz » pn lis 17, 2014 10:10

Witam
Są chyba jeszcze wolne miejsca na grudniowy kurs w CNBOP w Józefowie.
Trzy dni z projektowania, konserwacji i przepisów odnośnie oświetlenia awaryjnego.

jb

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 603
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: bezpiecznik123 » pn lis 17, 2014 17:45

janbrz pisze:Trzy dni z projektowania, konserwacji i przepisów odnośnie oświetlenia awaryjnego.
I co to da ? W innych krajach nie wymagają certyfikatu CNBOP, a tylko nasz bogaty kraj wymyśla takie bzdury.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1648
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: elmontjs » pn lis 17, 2014 18:34

janbrz pisze:Są chyba jeszcze wolne miejsca na grudniowy kurs w CNBOP w Józefowie
Warto Kolego się zapisać i skorzystać, zanim będziesz wnioskował o wycinanie wypowiedzi innych.
Bo jak chcesz przy średnim natężeniu 1lx przemycić w protokole wartości równe zero, albo bliskie zeru zachowując jednocześnie warunek z punktu 4.3.2 PN-EN 1838? . Jedyne, w czym kol. automaticss minął się z normą to:
automaticsss pisze: Nie ma tu wyciągania żadnych średnich
, ale w przypadku całkowicie zaciemnionych obszarów i tak opinia może być tylko jedna.
Człowiek uczy się całe życie i ...

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: janbrz » wt lis 18, 2014 10:03

Witam
Życzę sukcesów i owocnych negocjacji w rozmowach z Panami Strażakami na odbiorach.

W natężeniu oświetlenia awaryjnego operujemy średnimi wartościami, nierównomiernością oświetlenia /inaczej liczona niż dla ogólnego/, wysokością zawieszenia opraw, kątami olśnienia i innymi wymienionymi w normie, rozporządzeniach i literaturze.
Jak się chce dyskutować z PSP to lepiej być dobrze do tego przygotowanym.
A mylić się każdy może.
pozdrawiam
jb

automaticsss
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 96
Rejestracja: wt paź 27, 2009 11:46
Lokalizacja: malbork

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: automaticsss » wt lis 18, 2014 21:50

janbrz pisze:Witam
Życzę sukcesów i owocnych negocjacji w rozmowach z Panami Strażakami na odbiorach.

W natężeniu oświetlenia awaryjnego operujemy średnimi wartościami, nierównomiernością oświetlenia /inaczej liczona niż dla ogólnego/, wysokością zawieszenia opraw, kątami olśnienia i innymi wymienionymi w normie, rozporządzeniach i literaturze.
Jak się chce dyskutować z PSP to lepiej być dobrze do tego przygotowanym.
A mylić się każdy może.
pozdrawiam
jb
Mylisz kolego pojęcia. Oświetlenie ewakuacyjne ma mieć nie mniej niż jeden lux mierzone przy podłodze niezależnie od wysokości zawieszenia opraw, rozproszenia itp. Każdy strażak to potwierdzi. 5 luxów przy punktach medycznych i hydrantach. Nie ma żadnych średnich ! Jak droga ewakuacyjna ma 50m i na 20m będzie 0 lux, a na pozostałych 30m będzie 5lux to wyciągając średnią będzie ok ? Ludzie nie naciągajcie wyników pod siebie. Człowieka, który ucieka w pożarze - schylony przy ziemi (bo takie jest zalecenie przy ewakuacji) guzik obchodzi na jakiej wysokości wiszą oprawy i jak rozpraszają - on chce widzieć cokolwiek żeby bezpiecznie opuścić obiekt. Widzę, że coniektórzy chorują na krótkowzrocznośc i interesuje ich tylko pozytywny protokół zadowalający klienta, a nie faktyczni poszkodowani w ewentualnym pożarze. Pamiętaj, że jak podniesiesz poprzeczkę swojej działalności żaden strażak Ci tego nie zakwestionuje, ale jak obniżysz i coś się stanie to prokurator dobierze Ci się do d....

PS. Robię przeglądy na dużych obiektach już od kilku lat w różnych miastach. Negatywne protokoły to jakieś 30% (bo mało kto dba o oświetlenie ewakuacyjne) i jeszcze żaden strażak się do mnie nie przyczepił.

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: janbrz » wt lis 18, 2014 22:14

Witam
Pomiar nie wyżej niż 20 mm nad podłożem.
Punktów medycznych na drodze ewakuacyjne nie ogarniam.
Oprócz osi drogi istnieje jeszcze jej szerokość ze średnią 0,5lx. Należy pamiętać o nierównomierności do 1:40.
Też uważam że lepsze jest wrogiem gorszego i każdy inwestor poprosi o więcej luxów.
pozdrawiam
jb

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: janbrz » wt mar 28, 2017 20:07

Faktycznie w wersji angielskiej nie ma już średniej dla osi drogi ewakuacyjnej.
Mamy wymagane wartości minimalne.
5;lx 1lx; 0,5lx;


Serdeczne podziękowania dla Pana mgr Andrzeja Pawlaka z CIOP w Warszawie za pomoc w wyjaśnianiu aspektów pomiarowych.
Polecam kursy z pomiarów oświetleniowych w tej jednostce.
(chyba to nie reklama?)

KMI
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: wt wrz 17, 2013 6:56

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: KMI » ndz kwie 02, 2017 19:55

5 lx dla ppoż i medycznej jeśli nie znajduje się na drodze ewakuacyjnej, - tak twierdzi Hybryd na swoich stronach. Mi wydaje się, że bez względu na lokalizację dla punktów ppoż i med powinno być 5 lx, ale skoro Hybryd tak radzi w swoich poradnikach to już nie wiem. Jakie Wy stosujecie wartości?
pozdrawiam
mk

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Post autor: janbrz » ndz kwie 02, 2017 20:32

Na nowych obiektach to projektanci wieszają oprawę nad hydrantem lub przyciskami od akcji ppoż.
W ten sposób unikają w/w problemów.
Norma jest prosta, ale interpretacja już niekoniecznie.
pozdrawiam