P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

Post autor: Pom10479 » wt paź 13, 2020 13:25

Witajcie.
Dopiero zaczynam dlatego też proszę o pomoc. Wydaje mi się, że przeszukałem całe forum, jednak nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytani, które zawrę poniżej:
Badania okresowe,
gniazdo AC230V zabezpieczone P312B10.
Wydaje mi się, że powinienem zbadać człon różnicowo-prądowy i umieścić odpowiedni zapis w protokole badań wyłączników różnicowoprądowych,
oraz zbadać pętlę zwarcia.
Jednakże w przypadku protokołu pętli zwarcia po wybraniu zabezpieczenia P312 - In jest 30mA, więc Zs program wyznacza mi na 333Ohm. Czy nie powinienem w takim razie Zs podać ręcznie, taki jaki jest dla charakterystyki B10 i do niego porównywać wartość zmierzoną Zsz ?
Miernik Sonel MIE-500



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

abmeiz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 44
Rejestracja: śr sie 20, 2003 19:40
Lokalizacja: Opole

P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

Post autor: abmeiz » wt paź 13, 2020 16:42

Witaj - najlepiej jak sobie stworzysz własne protokóły w Exelu , to jest proste , i sam musisz dojść do tego [ciach].
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2020 13:02 przez opornik, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Kolego, szanuj adwersarza. Tu nie jest budowa i pewne zasady obowiązują.

abmeiz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 44
Rejestracja: śr sie 20, 2003 19:40
Lokalizacja: Opole

P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

Post autor: abmeiz » wt paź 13, 2020 17:03

https://www.tme.eu/Document/6d19c33cc28 ... 0DX-PL.pdf
TUTAJ MASZ - wyraźnie jest napisane że 30mA , a petle zwarcia musisz zmierzyć na tym gniazdku i policzyć wartości dopuszczalne

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

Post autor: elmontjs » wt paź 13, 2020 21:20

P312 to zabezpieczeni, które ma w sobie człon nadprądowy i człon różnicowoprądowy - należą one do różnych grup środków ochrony przeciwporażeniowej. A więc sprawdzasz go jako różnicówkę i wyniki podajesz w tabeli z badań zabezpieczeń RCD a w gniazdku mierzysz pętle zwarcia i wyliczasz jej dopuszczalną wartość dla członu nadprądowego, w tym wypadku 10A, charakterystyka B. Tym samym sprawdzasz środek ochrony uzupełniającej i środek ochrony przy uszkodzeniu.
Człowiek uczy się całe życie i ...

bodzioch
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 103
Rejestracja: wt wrz 16, 2003 10:23
Lokalizacja: Małopolska

P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

Post autor: bodzioch » śr paź 14, 2020 6:21

Żeby program dobrze pokazywał to dodaj do kartoteki zabezpieczeń przetężeniowych zabezpieczenie P312 B10 wpisując dane takie jak dla S 301 B10. Po zapisaniu w tabeli zabezpieczeń przetężeniowych pojawi się P312 B10A i jak go wybierzesz to program wyświetli prawidłową wartość. Cała reszta ma być tak jak napisali koledzy wcześniej.

Pom10479
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pn sie 03, 2020 9:17

P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

Post autor: Pom10479 » śr paź 14, 2020 9:29

Dziękuję wszystkim za radę. Czyli jest tak jak myślałem.