Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: domsat » sob lip 19, 2014 9:21

Mam pytanie do czynnych pomiarowców - czy trzeba wykonywać pomiar czasu jak w tytule ? Nie mam dostępu do aktualnej normy, szukałem w różnych publikacjach w Internecie. Jest artykuł cenionego przeze mnie dr. Musiała, który cytuję;
"Pomiar czasu wyłączania wyłącznika
Mierniki przeznaczone do badania stanu ochrony w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi umożliwiają pomiar czasu wyłączania, wobec czego jest on chętnie przeprowadzany.
Nie ma w tym nic złego, dopóki nie przypisuje mu się przesadnego znaczenia. Pomiar taki nie jest wymagany przez normę PN-IEC 60364-6-61 dotyczącą badań odbiorczych i nie jest konieczny,zwłaszcza w odniesieniu do nowych wyłączników."
ale pochodzi on z 2003 r.
Ja przy wył. r/pr. wykonuję:
1. oględziny
2. test
3. pomiar prądu wyłączającego
Czas wyłączenia pomijam.
Czy to jest OK ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: elpapiotr » sob lip 19, 2014 11:56

Nie jest OK.
Należy zapoznać się z p. 61.3.6.1 normy PN-HD 60364-6:2008.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1835
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: Simcode » sob lip 19, 2014 16:27

domsat pisze:szukałem w różnych publikacjach w Internecie. Jest artykuł cenionego przeze mnie dr. Musiała, który cytuję;
A dlaczego ten stary przecież jest nowe tłumaczenie ;
http://www.edwardmusial.info/pliki/pn_h ... 6_2008.pdf
A najlepiej to znaleźć jego prywatną stronę internetową ;
http://www.edwardmusial.info/

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: elmontjs » pn lip 21, 2014 16:05

Witam
Zapytam , dlaczego koledzy tak przerzucają się cytatami dr E. Musiała - owszem jest jednym z lepszych interpretatorów norm i rozporządzeń, ale jednak tylko je omawia i pomaga zrozumieć. Co do tematu wątku kol. domsat słusznie zauważył (co też potwierdził dr Musiał), że po ostatniej aktualizacji normy ... 60364-6, pomiar czasu zadziałania nie jest już wymagany; nie mniej jednak warto go wykonywać, bo żaden to nakład pracy i kosztów, a bywa czasem wskaźnikiem zużycia wyłącznika RCD. Ponadto, jeżeli ma stanowić ochronę uzupełniającą, to nikt potem nie zarzuci pomiarowcowi, że w razie uszkodzenia poraził kogoś prąd, nie zadziałał bezpiecznik (bo nie zawsze uda się spełnić SWZ dla urządzenia zabezpieczonego bezpiecznikiem), a przy tym wszystkim wyłącznik RCD działa w czasie t>0,4s. Są to więc argumenty, że choć nie ma wymogu mierzenia czasu zadziałania, to warto go sprawdzać i umieszczać pomiar w protokole.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1835
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: Simcode » pn lip 21, 2014 20:46

Kolego Elmontis albo ja coś nie rozumiem lub źle czytam normę .
elmontjs pisze: (co też potwierdził dr Musiał), że po ostatniej aktualizacji normy ... 60364-6, pomiar czasu zadziałania nie jest już wymagany;

Gdzie doktor napisał że czas RCD zadziałania nie jest wymagany.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: elmontjs » pn lip 21, 2014 21:00

Simcode pisze:Gdzie doktor napisał że czas RCD zadziałania nie jest wymagany.
Kolego Simcode nie silę się wertować opracowań dr Musiała, odwołałem się do cytatu z pierwszego postu:
domsat pisze:Jest artykuł cenionego przeze mnie dr. Musiała, który cytuję;
"Pomiar czasu wyłączania wyłącznika
Mierniki przeznaczone do badania stanu ochrony w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi umożliwiają pomiar czasu wyłączania, wobec czego jest on chętnie przeprowadzany.
Nie ma w tym nic złego, dopóki nie przypisuje mu się przesadnego znaczenia. Pomiar taki nie jest wymagany przez normę PN-IEC 60364-6-61 dotyczącą badań odbiorczych i nie jest konieczny,zwłaszcza w odniesieniu do nowych wyłączników."
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1835
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: Simcode » pn lip 21, 2014 21:18

domsat pisze:ale pochodzi on z 2003 r.
A jak jest w 2008 r.

adzik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 718
Rejestracja: wt wrz 09, 2003 19:50
Lokalizacja: Karwia
Kontakt:

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: adzik » wt lip 22, 2014 14:40

Czy czas nie był wymagany dla nowych RCD a dla używanych wymóg pozostawiono?

Sylwester
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 900
Rejestracja: czw lip 24, 2003 22:18
Lokalizacja: Milanówek
Kontakt:

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: Sylwester » wt lip 22, 2014 21:29

Tylko czasy ponownie użytych urządzeń RCD należy sprawdzać. (według normy z grudnia 2008)

janbrz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 227
Rejestracja: śr lip 19, 2006 16:43
Lokalizacja: Płock

Re: Pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

Post autor: janbrz » śr lip 23, 2014 11:37

Witam
Istotny czas to dla 5 x <In t<40ms
Nie wiem które Rcd mają t> 0,4 s.

pozdrawiam
jb