Pomiar impedancji petli zwarcia

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
genuinejanbar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 33
Rejestracja: śr kwie 04, 2012 19:26

Re: Pomiar impedancji petli zwarcia

Post autor: genuinejanbar » śr lip 09, 2014 19:11

To bardzo źle, że jej nie wymienisz, wolałbym nie kupić takiego do jakiejś RBT-ki...
A jak miałaby wyglądać taka pośrednia ochrona przez RCD?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1652
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Pomiar impedancji petli zwarcia

Post autor: elmontjs » czw lip 10, 2014 13:36

genuinejanbar pisze:A jak miałaby wyglądać taka pośrednia ochrona przez RCD?
Np.: http://www.elektrykasklep.pl/towar/0260 ... roznicowy/
Człowiek uczy się całe życie i ...

genuinejanbar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 33
Rejestracja: śr kwie 04, 2012 19:26

Re: Pomiar impedancji petli zwarcia

Post autor: genuinejanbar » czw lip 10, 2014 21:13

Aaaa..., no to koniec języka za przewodnika i człowiek się czegoś dowiedział! :D
No chyba, że to już tylko skleroza... ;)
Dzięki! :D

Wojtek81
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: pt kwie 22, 2016 9:31

Re: Pomiar impedancji petli zwarcia

Post autor: Wojtek81 » pt kwie 22, 2016 11:36

Również skorzystałem z porad :) dzięki :)

www.pajacyk.pl..
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2016 12:18 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.

sunlux
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 30
Rejestracja: śr kwie 23, 2014 8:22

Re: Pomiar impedancji petli zwarcia

Post autor: sunlux » ndz paź 23, 2016 12:56

elmontjs pisze: Drugą składową jest reaktancja, która w przewodach instalacji elektrycznej nie ma wielkiego wpływu na wartość impedancji samego przewodu.
Uściślijmy: reaktancja ma ogromny wpływ na wartość zmierzonej IPZ jeśli wartość zmierzonej rezystancji jest bardzo niska - dużo mniejsza niż 0,5Ω, np. im bliżej źródła (transformator) - przypominam trójkąt impedancji...
I tutaj zaczyna się temat wiedzy pomiarowca i jakości samego miernika co tak naprawdę on mierzy: rezystancję czy impedancję i do jakiej zmierzonej wartości IPZ pomiar nie jest obarczony większym błędem niż 30%.