Pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
dper20
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: sob kwie 30, 2016 19:15

Pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

Post autor: dper20 » czw paź 17, 2019 13:49

Hejka

Potrafi ktoś wytłumaczyć dlaczego podczas pomiarów pętli zwarcia w instalacji z RCD w dwóch takich samych instalacjach z takimi samymi różnicówkami (producent) , w jednej instalacji wyrzuca RCD , a w drugiej nie ? Czas zadziałania jak i prąd jest podobny.

Często się spotykam że 2 RCD na 10 miernik nie wyrzuca podczas pomiaru pętli zwarcia .

Piszę oczywiście o fazie pobieranej po różnicówce .

Z góry dzięki za pomoc



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1672
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

Post autor: elmontjs » czw paź 17, 2019 23:30

dper20 pisze:
czw paź 17, 2019 13:49
w dwóch takich samych instalacjach
Jesteś pewien, że są takie same ? , że warunki pomiaru są identyczne? Tutaj nie ma przypadków, jedynie działają prawa elektrotechniki ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 32
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

Post autor: macbrz » sob paź 19, 2019 7:16

Jakby to powiedzieć,ale MI-500 nie ma trybu rcd dla pomiaru impedancji.
A jak rcd zbocznikujemy to na pewno nie ma problemu z wyrzucaniem.
A przy standardowym pomiarze SWZ to powinien zawsze wyrzucać
Jest jeszcze wariant ze mierzymy pętlę L-N i wtedy nie wyrzuci.