Witam, ja kolejny raz zwracam się o pomoc do kolegów którym bliższa jest elektronika. Poszukuje przetwornika pomiarowego, który zmierzy prądy do 20mA AC i przetworzy na sygnał napięciowy do obrobienia na wyświetlacz. Internet za bardzo nie pomógł :???: , może ktoś zna coś takiego?
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

duzy_mis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: pn mar 07, 2005 16:23
Lokalizacja: Zielona Góra

Pomiar małych prądów AC

Post autor: duzy_mis » wt lut 23, 2021 21:54

Labor-Aster posiada w ofercie przetwornik wartości skutecznej typu RMS-U2.
Po ustawieniu zakresu przetwarzania na 60mV i dodaniu zewnętrznego rezystora jako bocznika jest szansa na uzyskanie potrzebnego przyrządu.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

Post autor: elmontjs » wt lut 23, 2021 22:56

duzy_mis pisze:
wt lut 23, 2021 21:54
Labor-Aster posiada w ofercie przetwornik wartości skutecznej typu RMS-U2
Nie mogę tam takiego znaleźć, nie chodziło Ci przypadkiem o RMS-S2?
Człowiek uczy się całe życie i ...

duzy_mis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: pn mar 07, 2005 16:23
Lokalizacja: Zielona Góra

Pomiar małych prądów AC

Post autor: duzy_mis » wt lut 23, 2021 23:19

Tak oczywiście :(. Pomyłka, przepraszam.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

Post autor: elmontjs » wt lut 23, 2021 23:56

Miał kolega z tym namacalnie do czynienia ? Tam jest zakres: "prąd bocznika wewnętrznego do 5A" ; mam obawy, czy poradzi sobie z prądem rzędu 15-20mA AC - chodzi o jakąś wiarygodną dokładność.
Człowiek uczy się całe życie i ...

duzy_mis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: pn mar 07, 2005 16:23
Lokalizacja: Zielona Góra

Pomiar małych prądów AC

Post autor: duzy_mis » śr lut 24, 2021 0:09

Akurat z tym przetwornikiem nie.
Z tym, że sugeruję użycie go jako przetwornika napięcia z zakresem 60..100mV i dodanie zewnętrznego rezystora jako bocznika. Ewentualnie zapewne będzie możliwe wykonanie specjalne z zakresem pomiaru 20mA.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

Post autor: elmontjs » śr lut 24, 2021 0:29

Człowiek uczy się całe życie i ...

duzy_mis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: pn mar 07, 2005 16:23
Lokalizacja: Zielona Góra

Pomiar małych prądów AC

Post autor: duzy_mis » śr lut 24, 2021 20:10

Jeśli dobrze czytam, to jest to przetwornik z wejściem stałoprądowym.

Jaką dokładność potrzebujesz?
Czy przy konwersji prad-napięcie jest wymagane oddzielenie galwaniczne?
Czy wyjście 20mA jest z jakiegoś przekładnika?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

Post autor: elmontjs » śr lut 24, 2021 22:49

duzy_mis pisze:
śr lut 24, 2021 20:10
Jeśli dobrze czytam, to jest to przetwornik z wejściem stałoprądowym.
Masz rację.
duzy_mis pisze:
śr lut 24, 2021 20:10
Czy przy konwersji prad-napięcie jest wymagane oddzielenie galwaniczne?
Czy wyjście 20mA jest z jakiegoś przekładnika?
Nie, nie potrzebuje oddzielenia galwanicznego. Prądy rzędu 5-20mA bedą płynąć przewodem- najlepsza byłaby forma przekładnika, coś jak w różnicówce.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
BartoszK
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 15, 2013 8:50

Pomiar małych prądów AC

Post autor: BartoszK » pn kwie 12, 2021 8:23

Szukaj: konwerter (lub przetwornik) sygnału 4-20 mA na 0-10 V.