Post autor: Rariusz » wt maja 01, 2018 13:39

Witam,

Mam do wykonania pomiary rezystancji izolacji oświetlenia na hali produkcyjnej około 100
punktów oświetleniowych z oprawami świetlówkowymi oraz metalohalogenkowymi.
W jaki sposób wykonać to technicznie przy takiej ilości opraw i braku możliwości odłączenia
kilkunastu z nich? (Odłączenie wszystkich wymagałoby przestawienia maszyny na hali co wiąże
się z utrudnieniem i duża ilością dodatkowej pracy aczkolwiek jest to możliwe)

Pozdrawiam
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1814
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Simcode » wt maja 01, 2018 16:59

W jakim celu robicie ten pomiar.

Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 375
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Rariusz » wt maja 01, 2018 17:17

Witam,

Teraz widzę że źle się wyraziłem. Chodzi oczywiście o przewody zasilające oprawy oświetleniowe. Od styczników do samych
opraw.

Pizdrawiam
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1814
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Simcode » wt maja 01, 2018 18:41

Ale po co to robicie jest nakaz /ustawa, polecenie służbowe . Żeby coś robić musi być cel.

Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 375
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Rariusz » wt maja 01, 2018 20:00

Kolegą potrzebuje pomiarów bo jego zleceniodawca chce mieć takie pomiary.
Nie wnikałem dalej , klinem nasz Pan.

Czy można jakoś uzasadnić brak potrzeby
wykonania takich pomiarów ???

Pozdrawiam
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1814
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Simcode » wt maja 01, 2018 20:38

Ale klient nasz pan nie może ci narzucać co masz robić nie określając celu .
Potrzebujesz pomiarów co to znaczy dla ciebie i twojego klienta.

Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 375
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Rariusz » wt maja 01, 2018 22:49

Dzięki za radę ale pomijając po co i na co proszę o radę na zadane pytanie.

Pozdrawiam
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 484
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: luka2nd » śr maja 02, 2018 6:51

Obawiam się Kolego, że merytorycznej porady się nie doczekasz. Specjalnością tego forum jest wymądrzanie się nie na temat. Gdybyś zadał pytanie jak podłączyć łącznik schodowy, wątek prawdopodobnie miałby już 15 stron. Bo jak ktoś prosi o poradę wymagającą wiedzy i doświadczenia, przeważnie zostaje olany - ewentualnie otrzymuje kilka bezsensownych pytań - jak w tym przypadku. Każda próba pomocy zaczyna lawinę kłótni o sens zdania w punkcie ósmym na stronie piątej w normie PN-HD...

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1619
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: elmontjs » śr maja 02, 2018 10:22

Simcode pisze:
wt maja 01, 2018 20:38
Ale klient nasz pan nie może ci narzucać co masz robić nie określając celu
Klient za to płaci i chce mieć wykonane pomiary , chce znać stan instalacji ... to wystarczający powód.
Kolego Rariusz dlaczego nie można wykonać tych pomiarów z rozdzielni , za stycznikiem ? Podpowiem, jeżeli to układ TN-S to sprawa jest prosta , wykonujesz zaraz za stycznikiem pomiar L-PE i N-PE ( w zasadzie nie powinny się różnić) i to wszystko . Gorzej jak masz TN-C , bo bez demontażu źródeł światła takie pomiary są nie możliwe ( przynajmniej zgodnie z obowiązującą u nas normą).
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1814
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Pomiar rezystancja izolacji obwodu oświetlenia w hali produkcyjnej

Post autor: Simcode » czw maja 03, 2018 10:38

Popatrz, ciągnę cie za język jak za ... Co to za pomiary, bo piszesz pomiary stanu izolacji . a to nie to samo co pomiary ochrony Pporażeniowej .
Po za tym na naszym forum jest wyszukiwarka dlaczego nie skorzystałeś.
https://ise.pl/forum/pomiary-elektryczn ... wych-10764
Z innego forum, masz napisane jak to technicznie wykonać.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2508306.html