Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Piachu2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pn wrz 10, 2012 10:57

Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: Piachu2 » wt mar 06, 2018 21:36

Panowie, prawdopodobnie czeka mnie instalacja, w której do załączania oświetlenia wykorzystano przekaźniki bistabilne. Niby nic, ale są one zainstalowane w puszkach i ładnie zatynkowane. Dowiedziałem się też, że są dwa czujniki obecności i ruchu załączające oświetlenie, równie elegancko zamaskowane gdzieś za płytą gipsową. Jak w tej sytuacji zrobić dobry pomiar rezystancji izolacji instalacji i nie zdemolować klientowi domu?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: luka2nd » wt mar 06, 2018 21:46

Zewrzeć przewody czynne i zmierzyć ich rezystancję do toru PE, norma to dopuszcza.

Piachu2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pn wrz 10, 2012 10:57

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: Piachu2 » wt mar 06, 2018 21:55

Tylko, że w tej instalacji dla oświetlenia nie ma PE.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: luka2nd » śr mar 07, 2018 23:04

Ale jakieś pe na obiekcie jest? Chodzi o to, żeby pomiar odbył się między zwartymi przewodami czynnymi a ziemią.

Piachu2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pn wrz 10, 2012 10:57

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: Piachu2 » czw mar 08, 2018 17:22

OK Dzięki, A czy w protokole wspominać o istnieniu w instalacji przekaźników?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1676
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: elmontjs » czw mar 08, 2018 20:49

luka2nd pisze:Ale jakieś pe na obiekcie jest? Chodzi o to, żeby pomiar odbył się między zwartymi przewodami czynnymi a ziemią.
Piachu2 pisze:OK Dzięki, A czy w protokole wspominać o istnieniu w instalacji przekaźników?
Trochę sie koledzy zagalopowaliście w tej prostocie rozwiązania. Trzeba chyba zapytać dlaczego instalacja jest 2 przewodowa ? .. może to TN-C ? , co to jest "czynna ziemia" ?
Rozwiązanie jakie zaproponował kol. luka2nd dopuszczona jest w układzie TN-S ( i to nie wszędzie)
Człowiek uczy się całe życie i ...

Piachu2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pn wrz 10, 2012 10:57

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: Piachu2 » czw mar 08, 2018 21:16

Tak, to stara dwuprzewodowa instalacja, nieco zmodernizowana o przekaźniki do oświetlenia.
Z pobieżnych oględzin wynika, że w piwnicy bolce w niektórych gniazdach mają PE podłączony do wodociągu, bo przy rurce leci goły drut w stronę hydroforni. Więcej będę wiedział jak otworze gniazda lub puszki.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3149
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: opornik » czw mar 08, 2018 22:21

Pewny jesteś, że chcesz robić te pomiary? Po tym co zostało napisane ja bym dał sobie spokój chyba, że masz na horyzoncie kilkanaście tysięcy.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: luka2nd » pt mar 09, 2018 1:13

elmontjs pisze:co to jest "czynna ziemia" ?
Nie wiem, może Kolega mnie oświeci - bo ja nigdzie o takim tworze nie wspominałem.

Niemniej jednak, prosiłbym o informację, jaki praktyczny przypadek dyskwalifikuje metodę pomiaru rezystancji izolacji przy zwartych przewodach roboczych. Mowa oczywiście o sieci TN-S :)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1676
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Pomiar rezystancji izolacji, a przekaźnik bistabilny w sieci np BIS-402

Post autor: elmontjs » pt mar 09, 2018 10:52

luka2nd pisze:Nie wiem, może Kolega mnie oświeci - bo ja nigdzie o takim tworze nie wspominałem.
luka2nd pisze:...zwartymi przewodami czynnymi a ziemią.
Przepraszam , to ja źle przeczytałem.
Niemniej jednaj chodzi o błędne podanie informacji o pomiarze rezystancji przewodów do ziemi (domyślam się że "ziemią" kolega nazwał przewód PE) i w związku z tym pytam jak kolega chce to zrobić w układzie np TN-C ?
Człowiek uczy się całe życie i ...

ODPOWIEDZ