Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: komandos » śr kwie 25, 2007 7:57

W jaki sposób można bezpieczne wykonać pomiary rezystancji obwodów oświetleniowych,żeby nie uszkodzić opraw oświetlenia awaryjnego.
Dziękuję



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Yeti55
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1487
Rejestracja: wt mar 09, 2004 23:12
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: Yeti55 » śr kwie 25, 2007 18:11

Nie ma wyjścia trzeba odłaczyc przewody na czas pomiaru,
pozdrawiam Paweł

komandos
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 64
Rejestracja: wt maja 17, 2005 11:38
Lokalizacja: Sochaczew

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: komandos » czw kwie 26, 2007 9:51

Zauważyłem że firma z zewnątrz robiła to na podłączonych przewodach,widocznie musiel połączyć przewód N z L i mierzyć z PE.Natomiast jak robili pomiar impedancji pętli zwarcia obwodów oświetleniowych,to mierzyli tylko na początku obwodu (pierwszą lampę) a pomiar wpisywali dla wszystkich lamp w tym obwodzie.Chyba jes to duża nieprawidłowośc bo niektóre lampy mogą mieć brak połączenia z prezewodem ochronnym, a pomiar tego nie wykaże.

Yeti55
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1487
Rejestracja: wt mar 09, 2004 23:12
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: Yeti55 » czw kwie 26, 2007 16:19

Pomiar petli zwarcia należy wykonać dla wszystkich odbiorników, pomiar dla jednej lampy na początku obwody jest ważny dla tej lampy, nic nie mówi o pozostałych, pomiar na ostatniej lampie moze mówic o ciągłości przewodu ochronnego, ale nie mówi o skuteczności szybkiego wyłączenia napięcia pozostałych odbiorników. Przy prawidłowo wykonanej i eksploatowanej, sprawnej instalacji i urządzeniach w protokóle mozna wpisac pomiar najbardziej niekorzystny, ale sprawdzic trzeba wszystko.
Norma dopuszcza pomiar rezystancji izolacji przy zwartych L oraz N do przewodu PE, to jest wyjątek, czasami po prostu nie mozna wykonać inaczej w prosty sposób. Często takie postępowanie wynika z aspektu ekonomicznego, np rozłączyc ok 10 - 50 lamp na wysokości kilkunastu metrów do sprawdzenia stanu izolacji. W takiej sytuacji problemem jest sprawdzenie szybkiego wyłączenia napięcia, tu trzeba negocjować wynagrodzenia i czas wykonania.
pozdrawiam Paweł

KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5267
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: KSKRAK_Krystyn » czw kwie 26, 2007 17:22

Witam Kolegę „Yeti55” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Yeti55 pisze: Norma dopuszcza pomiar rezystancji izolacji przy zwartych L oraz N do przewodu PE, to jest wyjątek, czasami po prostu nie mozna wykonać inaczej w prosty sposób. Często takie postępowanie wynika z aspektu ekonomicznego, ...
Kolego „Yeti55”, wg mnie Kolega bardzo źle interpretuje punkt z normy dot. w/w zagadnienia. Owszem w PN-IEC 60364 pisze o takiej możliwości, ale dotyczy to urządzeń elektronicznych.
Jak można pisać o aspekcie ekonomicznym, czyli ceny za pomiary w stosunku do bezpieczeństwa życia ludzi czy zwierząt.
Na szczęście mieszkamy w Europie, gdzie podział między ludźmi, bez względu na pochodzenie czy kolor skóry jest prawie taki sam.
A nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdy nadchodził tajfun na miasto w którym mieszkają w 90% osoby o ciemnym kolorze skóry, to prezydent USA ani nie przysłał odsieczy przed nadejściem tajfunu jak również po katastrofie jakaś tam szczątkowa pomoc dotarła dopiero po kilku dniach.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.

komandos
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 64
Rejestracja: wt maja 17, 2005 11:38
Lokalizacja: Sochaczew

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: komandos » pt kwie 27, 2007 11:47

To znaczy,że firma która wykonała pomiary rezystancji obwodów oświetleniowych bez uprzedniego odłącznia opraw są niewiarygodne.Również pomiar impedancji pętli zwarcia powinni wykonać osobno dla każdej lampy,a tego nie zrobili.

KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5267
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: KSKRAK_Krystyn » pt kwie 27, 2007 13:15

TAK
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Pomiar rezystancji obwodów oświetleniowych

Post autor: STANCA » ndz cze 27, 2010 7:53

Witam
Temat wiecznie żywy;

proponuje kolejną dyskusję nad otrzymanym tekstem od jednego z uczestników forum.
http://www.sep.com.pl/opracowania/oprac ... ow2009.pdf

"7.3.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych
Instalację oświetleniową należy odpowiednio przygotować do pomiaru rezystancji izolacji. Przygotowanie badanych obwodów oświetleniowych do pomiaru polega na złączeniu wszystkich wyłączników oświetleniowych i wyłączeniu zabezpieczenia obwodu, aby pomiar obejmował całą instalację łącznie z częścią sufitową obwodu oświetleniowego. W układzie sieciowym TN-S jeżeli zabezpieczenie występuje tylko w przewodzie fazowym, należy wykonać przerwę również w przewodzie neutralnym N. W układzie sieciowym TN-C należy wykonać przerwę w przewodzie ochronno-neutralnym PEN, aby przerwać połączenie obwodu przez źródła światła z ziemią.
Taki sposób wykonania pomiaru rezystancji izolacji powoduje sprawdzenie całej instalacji oświetleniowej łącznie z jej częścią sufitową."


W obecnych czasach w oprawach lamp i źródłach światła znajduje już sporo elektroniki z filtrami i kondensatorami.