Pomiar Riso a odbiornik 12V

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
ibizax91
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz lip 22, 2018 17:46

Pomiar Riso a odbiornik 12V

Post autor: ibizax91 » ndz lip 22, 2018 17:58

Witam,

Mam pewne wątpliwości co do pomiaru rezystancji izolacji przewodów. Klient zażyczył sobie pomiar przewodu zasilającego oświetlenie przeszkodowe na wysokości ok. 70 metrów. Źródło LED zasilane 12V przez zasilacz 230/12. Dodatkowo do tego UPS przed zasilaczem. Czy nie uszkodzę źródła światła wykonując badanie izolacji 250V D.C na przewodach + i - ? Ewentualnie czy jest sens i racjonalne wykorzystanie do pomiaru przewodu PE z rozdzielni do UPS, albo wykorzystanie samej GSU? Nie wpłynie to negatywnie na prawidłowy wynik?

Z ciekawości również chciał bym się dowiedzieć, jak Państwo radzicie sobie przy pomiarach z problemami "niedostępnego" odbiornika, jak to ma miejsce w tym przypadku.

Pozdrawiam serdecznie.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

jakubb
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: ndz lip 26, 2015 11:00

Pomiar Riso a odbiornik 12V

Post autor: jakubb » ndz lip 22, 2018 20:54

Hej,
Masz mierzysz przewody, a nie przewód z odbiornikiem. Więc początek i koniec wypinasz spod zacisków. Instalacje elektryczną mierzysz każdy przewód osobno z każdym.

Dobre mierniki jak wyczują elektronikę w obwodzie albo że coś jest nie tak, to przerywają pomiar. Nie jest tak, że podaje od razu te 250V, tylko zaczyna od 0 i ładuje w górę.
Jak sobie zażyczył to można zmierzyć tylko trzeba go uświadomić o cenę pomiaru (rusztowanie lub podnośnik)
Odstąpienie od pomiaru trzeba uzasadnić. Jak to masz zorganizowane? Gdzie jest ups? Gdzie jest zasilacz(lampa czy rozdzielnica)? Jaki to jest przewód

zizitop901
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 19, 2019 8:45
Lokalizacja: Mrągowo

Pomiar Riso a odbiornik 12V

Post autor: zizitop901 » wt mar 19, 2019 20:30

PN-HD 60364-6:2016-07

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiar Riso a odbiornik 12V

Post autor: elmontjs » śr mar 20, 2019 8:43

ibizax91 pisze:
ndz lip 22, 2018 17:58
Czy nie uszkodzę źródła światła wykonując badanie izolacji 250V D.C na przewodach + i - ? Ewentualnie czy jest sens i racjonalne wykorzystanie do pomiaru przewodu PE z rozdzielni do UPS, albo wykorzystanie samej GSU?
Jeżeli instalacja i zasilacz pozwolą zakwalifikować cały układ jako SELV lub PELV , nie ma potrzeby pomiaru przewodów + i - miedzy sobą. Wtedy potrzebujesz do pomiaru właśnie PE , może być GSU oraz pomiar wykonujesz do części czynnych innych obwodów.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 466
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Pomiar Riso a odbiornik 12V

Post autor: e-sparks » śr mar 20, 2019 13:02

jakubb pisze: Dobre mierniki jak wyczują elektronikę w obwodzie albo że coś jest nie tak, to przerywają pomiar. Nie jest tak, że podaje od razu te 250V, tylko zaczyna od 0 i ładuje w górę.
Które to tak mają?
elmontjs pisze: Jeżeli instalacja i zasilacz pozwolą zakwalifikować cały układ jako SELV lub PELV , nie ma potrzeby pomiaru przewodów + i - miedzy sobą. Wtedy potrzebujesz do pomiaru właśnie PE , może być GSU oraz pomiar wykonujesz do części czynnych innych obwodów.
Jeśli już koniecznie chcesz zaryzykować taki pomiar, to wystarczy zewrzeć obie żyły robocze i zmierzyć Riso w stosunku do PE.
Pozdrawiam, Wiesław

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1671
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiar Riso a odbiornik 12V

Post autor: elmontjs » śr mar 20, 2019 14:03

e-sparks pisze:
śr mar 20, 2019 13:02
Jeśli już koniecznie chcesz zaryzykować taki pomiar, to wystarczy zewrzeć obie żyły robocze i zmierzyć Riso w stosunku do PE.
...można zwierać , można każdą osobno ale nie zapomnieć też o pomiarze do części czynnych obcych obwodów ! , PE to nie wszystko.
Człowiek uczy się całe życie i ...

ODPOWIEDZ