Witam.
Temat aktualny u mnie wygląda w ten sposób, że mam dwa falowniki ABB ACS800 jeden 3kW zabezpieczenie gG 10A, drugi 11kW zabezpieczenie 32A, wg DTRki ABB. ( wkładki cylindryczne C14G10 i C14G32).
Wiem, że nie da rady zrobić pętli zwarcia, więc obliczyłem rezystancje PE od silnika do szafy zasilającej ( kabel 105m, 2,5mm, 0,7 Om, drugi 105m, 6mm, 0,3 Om).
Czasy wyłączenia dla napięcia 500V to 0,2, więc prądy wyłączające to: 70A i 230A odczytane z charakterystyk.
0,7x70 = 49 V spełnia warunek
0,3x230=69 V nie spełnia
Chciałbym zapytać co zrobilibyście w tym momencie? Wymieniali kabel na 10mm ( 0,1875x230-43V)?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1805
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiary SWZ przy falowniku

Post autor: elmontjs » wt sty 21, 2020 22:49

A dodatkowe połączenia wyrównawcze kolega rozważał ? Ewentualni, jeżeli to możliwe, inny środek ochrony przeciwporażeniowej np.: izolacja stanowiska.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 47
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Pomiary SWZ przy falowniku

Post autor: macbrz » czw sty 23, 2020 21:51

Jak faza przeleci przez uszkodzony falownik i pojawi się zwarcie do obudowy uszkodzonego silnika to na przewodzie silnik-pe-ziemia ma się odłożyć 0.7x70=49v.?
Ą na przewodzie falownik-silnik odłoży się reszta?
Dla żył jednego kabla.

ODPOWIEDZ