Pomiary SWZ przy falowniku
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: wt sty 21, 2020 10:39
Pomiary SWZ przy falowniku
Temat aktualny u mnie wygląda w ten sposób, że mam dwa falowniki ABB ACS800 jeden 3kW zabezpieczenie gG 10A, drugi 11kW zabezpieczenie 32A, wg DTRki ABB. ( wkładki cylindryczne C14G10 i C14G32).
Wiem, że nie da rady zrobić pętli zwarcia, więc obliczyłem rezystancje PE od silnika do szafy zasilającej ( kabel 105m, 2,5mm, 0,7 Om, drugi 105m, 6mm, 0,3 Om).
Czasy wyłączenia dla napięcia 500V to 0,2, więc prądy wyłączające to: 70A i 230A odczytane z charakterystyk.
0,7x70 = 49 V spełnia warunek
0,3x230=69 V nie spełnia
Chciałbym zapytać co zrobilibyście w tym momencie? Wymieniali kabel na 10mm ( 0,1875x230-43V)?
Pomiary SWZ przy falowniku
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 74
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Pomiary SWZ przy falowniku
Ą na przewodzie falownik-silnik odłoży się reszta?
Dla żył jednego kabla.