Witam mam pytanie do szanownych kolegów o zakres wykonywania pomiarów ochronnych odbiorczych w nowej maszynie dajmy na to stanowisko do montażu lamp samochodowych.
Całe sterowanie pracuje na 24VDC ale rozdzielnica zasilana jest 230VAC lub 400VAC posiada gniazdo serwisowe, oświetlenie stanowiska 230VAC oraz zasila zasilacz 24VDC czasami mały silnik 3fazowy oraz całość zasilana jest przewodem zakończonym wtyczką 16A 230V lub w innych typach stołów 16A 400V.
Wiadomo że na warsztacie przed oddaniem maszyny mierzymy rezystancje izolacji przewodów, skrzynki, ciągłość przewodów ochronnych, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, sprawdzenie zgodności z projektem, opisy, osłony itp
Pytanie co z pomiarami impedancji pętli zwarcia czy powinniśmy wykonać takie pomiary po zainstalowaniu u klienta i włączeniu w jego układ zasilania czy może to już pozostaje w kwestii klienta ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1434
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiary w maszynach.

Post autor: elmontjs » pt paź 05, 2018 15:21

pętle zwarcia lub inny środek ochrony przeciwporażeniowej wykazujesz dla gniazda. Maszynę oczywiście też możesz zmierzyć i sprawdzić np warunki samoczynnego wyłączenia zasilania, ale możesz też potraktować maszynę jako urządzenie przenośne (bo jutro może stać gdzie indziej lub moze być zasilona z innego gniazda) więc standardowo : oględziny , Riso, rezystancja PE i prąd upływu.
Człowiek uczy się całe życie i ...

marcelo81ster
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: pt paź 05, 2018 8:51

Pomiary w maszynach.

Post autor: marcelo81ster » wt paź 09, 2018 13:03

Dziękuję za odpowiedź, czyli słuszna jest teoria że to urządzenie przenośne i powinniśmy wykonać pomiary standardowe plus badanie wyłącznika różnicowo-prądowego.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1434
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiary w maszynach.

Post autor: elmontjs » wt paź 09, 2018 17:48

marcelo81ster pisze:
wt paź 09, 2018 13:03
czyli słuszna jest teoria że to urządzenie przenośne i powinniśmy wykonać pomiary standardowe plus badanie wyłącznika różnicowo-prądowego.
Jeżeli RCD jest elementem maszyny , to oczywiście mierzysz go, jeżeli RCD to element instalacji , to jego badania wykonujesz zgodnie z obowiązującymi, stworzonymi na podstawie przepisów dla danego budynku harmonogramami przeglądów elektrycznych. Nie myl prądu upływu z badaniem wyłącznika różnicowoprądowego. :)
Człowiek uczy się całe życie i ...

marcelo81ster
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: pt paź 05, 2018 8:51

Pomiary w maszynach.

Post autor: marcelo81ster » śr paź 10, 2018 12:44

Dokładnie, głównie RCD jest częścią maszyny.
Nawiązując do prądu upływu to szczerze nie braliśmy go pod uwagę przy pomiarach bazowaliśmy na rezystancji izolacji, badaniu RCD oraz ciągłości PE z tego co wiem to musimy się doposażyć w miernik prądu upływu najwygodniejszy to pewnie cęgowy.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1434
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiary w maszynach.

Post autor: elmontjs » śr paź 10, 2018 21:40

Najwygodniej coś z Pat:
http://sklep.ise.pl/34-testery-pat
zmierzą wszystko naraz :)
Człowiek uczy się całe życie i ...