Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: akki78 » pn lut 06, 2017 10:13

Witam !
Temat dla mnie nowy i dlatego szukam wiedzy nt. pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej naziemny zbiornik dwu-płaszczowy typu JFC 5000 takiego jak na załączonym linku http://zbiornikinaolej24.eu/5000-15000- ... 000l-.html
Z tego co wiem instalacja to: jedno gniazdo typu scame 230V, układ sieci (jeden kabel) TNS, uziom do odprowadzenia ładunków statycznych.
Moje przeszukiwania internetu są mizerne, na forum znalazłem tylko temat dotyczący uziomu ale dla zbiorników gazu.
Za wszelkie uwagi i sugestie będę wdzięczny.
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2017 10:16 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1825
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: Simcode » pn lut 06, 2017 20:56

Czy w rejonie zbiornika jest jakaś strefa wybuchowa ?

Awatar użytkownika
Ramzes2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 214
Rejestracja: wt gru 27, 2016 23:25
Lokalizacja: Kraków

Re: Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: Ramzes2 » pn lut 06, 2017 21:03

Z pewnością należy to traktować jako materiał łatwopalny i stosować izolację nie palną. A na jaką odległość (od zbiornika) ta izolacja to już nie wiem.
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.

akki78
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 54
Rejestracja: śr sty 30, 2013 15:03

Re: Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: akki78 » pn lut 06, 2017 21:27

Witam !
Z tego co zdołałem znaleźć w sieci dla tego typu zbiorników nie jest konieczne wyznaczenie stref.
W między czasie dodzwoniłem się do producenta i otrzymałem dokumentację, którą dostarczają razem ze zbiornikiem.
Jeżeli urządzenie wyposażone jest w pompę zasilaną 230V/50Hz, należy podłączyć uziemienie (na wyposażeniu zbiornika), a instalację elektryczną wykonać zgodnie z wytycznymi producenta pompy (patrz Zał. Do dokumentacji) i obowiązującymi przepisami.

I niewiele więcej .

akki78
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 54
Rejestracja: śr sty 30, 2013 15:03

Re: Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: akki78 » wt lut 07, 2017 22:08

Witam !
W opinii przeciwpożarowej dla tego zbiornika jest napisane :
3.12.Dla urządzeń na olej napędowy przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
Wszystkie podzespoły (pompa z silnikiem, przepływomierz, wskaźniki itd.) nie są urządzeniami przeciwwybuchowymi.
I tu moje pierwsze pytanie - jaką przyjąć dopuszczalną wartość uziemienia do odprowadzenia ładunków statycznych . Jeśli przyjąć warunki jak dla uziemienia układów uziomowych w obiektach zawierających materiały i mieszaniny wybuchowe powinna być możliwie najmniejsza, ale nie większa niż 10Ω.
Następny problem - spotkałem się w opisach z zaleceniem , że urządzenia tego typu powinny być zasilane instalacją stałą - pytanie czy jakieś uregulowania prawne coś na ten temat mówią (wtedy zastosowane gniazdo IP 57 i wtyczka nie miałyby racji bytu ).
W instrukcji obsługi podzespołów do zbiorników (dokument przesłany przez producenta ) przeczytałem :
Pompy są dostarczone bez elektrycznego wyposażenia bezpieczeństwa takiego jak bezpieczniki, elementy ochronne silników, urządzenia uniemożliwiające przypadkowe uruchomienie po awarii zasilania lub inne. Konieczne jest zainstalowanie konsoli elektrycznej przed linią zasilającą pompy, zaopatrzoną w odpowiedni wyłącznik obwodu sterowany prądami szczątkowymi.
- pytanie czy jest to prawny wymóg czy opcja.
Na koniec pytanie czy poza standardowymi oględzinami, pomiarami stanu izolacji, pętli zwarcia, RCD, ciągłością przewodów uziemiających i wartości uziomu należy coś jeszcze skontrolować .

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 770
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: electrics » wt lut 07, 2017 23:06

Zasil to na stałe, bez wtyczki, poprzez różnicówkę 40/2/0,03A. Wykonaj uziemienie metalowego stelaża, o wartosci poniżej 10 Ohm.
I to wszystko. Żadne strefy, niewybuchy i cuda niewidy.
Zbiorniki z olejem napędowym lub opałowym o pojemnosci do 5tys litrów włącznie, nie podchodzą z wymogami pod stacje paliw, ponieważ pożar powstały z takiego zbiornika, jest w stanie ugasić jeden w pełni wyposażony wóz Straży Pożarnej.

akki78
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 54
Rejestracja: śr sty 30, 2013 15:03

Re: Pomiary zbiornika naziemnego na paliwo ON

Post autor: akki78 » śr lut 08, 2017 12:14

Witam!
Instalacja już pracuje - zabezpieczenie to wył. różnicowoprądowy P312 2PC B16 30mA ,zasilona przez gniazdo jak wyżej. Ja mam tylko zrobić pomiary dlatego dopytuję.