Rejestratory REMOC i RENAP

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Paweł Szczepkowski

Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Paweł Szczepkowski » pn sty 22, 2001 9:02

Wymienię uwagi na temat tych rejestratorów z wszystkimi osobami, które wykorzystują je do rejestracji wielkości elektrycznych. Wymienię uwagi na temat innych rejestratorów (głownie tych co posiadają rejestrację harmonicznych).



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Jacek Chrobociński

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Jacek Chrobociński » pn sty 22, 2001 9:08

Aktualne wersje tych urządzeń są już na tyle dopracowane, że moim zdaniem są godne polecenia. Dane uzyskiwane z pomiarów wykorzestujemy np. do typowania obwodów, na których montowane będą regulatory napięcia lub do weryfikacji skarg odbiorców odnośnie jakości energii elektrycznej.

Jan

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Jan » pn sty 22, 2001 9:08

Użytkuję MULTIVER 3SN firmy DOSSENA&C. Wiarygodność pomiarów wyższych harmonicznych pozostawia wiele do życzenia.

Henryk Klein

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Henryk Klein » pn sty 22, 2001 9:08

Z czym porównywał Pan wyniki analizy harmonicznej, dokonywanej rejestratorem MULTIVER, i czy wziął Pan pod uwagę fakt, iż wyniki odpowiadają jedynie okresom próbkowania, i nie są uśredniane w zadanych przedziałach?

Jan

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Jan » pn sty 22, 2001 9:09

Nie porównywałem. Uzyskuję różne wyniki pomiarów FFT ( w % do 100% 1-szej harmonicznej ) tego samego przebiegu w zależności od wybranego zakresu I lub U pełnej skali. Mierzony przebieg może znacznie zmieniać się w czasie, więc przy długotrwałych pomiarach lub wahaniu między wyborem dwóch bliskich zakresów są różnice w wynikach. ???

Henryk Klein

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Henryk Klein » pn sty 22, 2001 9:09

Jest dość trudno porównywać wyniki analizy harmonicznej przebiegu na podstawie "optycznego"porównania jego kształtu. Jeżeli nie dysponuje Pan powtarzalnym przebiegiem probierczym o znanej zawartości harmonicznych, lub innym analizatorem o znanej (i potwierdzonej)klasie, to opinia o jakości przetwarzania jest dość niewymierna.
Jeżeli jednak zauważa Pan różnice przy zmianie zakresu, to sugerowałbym przeanalizowanie układu pomiarowego pod kątem tego, czy przekładniki biorące udział w rejestracji, jak również sam rejestrator przy wybranym zakresie, mieszczą się w obszarze parametrów, dla których deklarowana jest klasa dokładości poszczególnych aparatów.

Andrzej Nowak

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Andrzej Nowak » pn sty 22, 2001 9:10

Jak odczytać za pomocą modemu wysokość napięcia?

Marek Grzybowski

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Marek Grzybowski » pn sty 22, 2001 9:10

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś woęcej o omawianych tu rejestratorach REMOC i RENAP
Gdzie szukać więcej informacji o omawianych tu rejestratorach REMOC i RENAP?
Marek Grzybowski

Andrzej Breks

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Andrzej Breks » pt kwie 06, 2001 10:02

Polecam zapoznać się z nowymi urządzeniami firmy LUMEL SA z Zielonej Góry. Mają cyfrowe analizatory parametrów sieci energetycznej, w tym harmonicznych.
www.lumel.com.pl - urzadzenia P10 i N10

Wieslaw

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

Post autor: Wieslaw » czw cze 07, 2001 0:35

Uzywam rejestrator firmy Amprobe Instrument USA typu HT 9030.

ODPOWIEDZ