Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

Post autor: Michał.Dziedzic » pt mar 12, 2021 20:15

Witam wszystkich,
Jako, że naszło mnie na pełną analizę pomiarów chciałbym Was zapytać o pewną rzecz związaną ze współczynnikiem absorpcji.
Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
W protokołach jeszcze z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, ale zaciekawił mnie ten temat.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak interpretować wyniki AB1 i AB2. W instrukcji sonela nic nie znalazłem, a na dodatek teraz ich strona nie działa...
Doszukałem się takiego dokumentu:
https://nis.com.pl/userfiles/editor/nau ... ientek.pdf
Ale w nim mowa o współczynniku DAR i DD. Nie wiem czy to jest to samo co AB1 i AB2?

Pytam ponieważ mam kilka pomiarów, gdzie występuje coś takiego:
RISO UISO RISO t1 RISO t2 RISO t3 AB1 AB2

>2,00GΩ 524,3V >2,00GΩ >2,00GΩ >2,00GΩ >9,999 0,937

Jest jeszcze jeden kwiatek z AB1 ok 4, reszta jest poniżej 1.

Jak dobrze zinterpretować ten AB1 i AB2? Oraz co te dane znaczą, czy można je porównać do DAR i DD, gdzie powyżej 1 oznacza, że izolacja jest zawilgocona itd



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2075
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

Post autor: Simcode » pt mar 12, 2021 21:48

Michał.Dziedzic pisze:
pt mar 12, 2021 20:15
Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
Nie do końca automatyczny, ale chodzi o pomiar 15 sek i 60 sek ,czyli AB1 i AB2 .
Wynika to z norm pomiarowych. Współczynnik absorpcji jest inny dla różnych urządzeń. Inny dla kabli inny dla trafo inny dla silników.
Współczynnik DAR i PID ( DD nie znam) są innymi wskaźnikami niezależnymi od temperatury.

Awatar użytkownika
Michał.Dziedzic
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 34
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
Lokalizacja: Bydgoszcz

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

Post autor: Michał.Dziedzic » sob mar 13, 2021 12:51

Gdzie można poczytać o współczynnikach absorpcji AB1 AB2 i ich interpretacji?

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2075
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

Post autor: Simcode » sob mar 13, 2021 17:00

Producenci takich urządzeń piszą na swoich stronach.
https://www.annapol.com.pl › documents › Karta przekł.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2093
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

Post autor: elmontjs » sob mar 13, 2021 21:11

Michał.Dziedzic pisze:
sob mar 13, 2021 12:51
Gdzie można poczytać o współczynnikach absorpcji AB1 AB2 i ich interpretacji?

Proszę: https://www.tomtronix.pl/articles/dia_izol.aspx
Człowiek uczy się całe życie i ...