Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
miki16_2005
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: śr wrz 11, 2013 10:04

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Post autor: miki16_2005 » śr kwie 05, 2017 18:09

Witam,

Wykonałem pomiary miernikiem Sonel MPI 525 "skuteczność ochrony przeciwporażeniowej", jestem na etapie przygotowywania protokołu na wstępie widzę iż impedancja pomierzona jest większa od impedancji dopuszczlnej (Zpom.=średnio 3 Ohmy, Zdop. = 2,87 Ohmy). Co może być przyczyną zbyt wysokiej wartości impedancji pomierzonej?

Z góry dziękuję za podpowiedzi

Pozdrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 493
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Post autor: luka2nd » śr kwie 05, 2017 18:38

Za długi przewód, za mały przekrój, za słaby styk. Przyczyn może być wiele, rozwiązań też. Dużo wyszło tych pomiarów poza zakresem?

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Post autor: STANCA » śr kwie 05, 2017 19:18

Witam
Ja bym zaczął od oględzin, dokręcenia wszystkich styków i na końcu pomiary. Tak masz dodatkową robotę.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
Ramzes2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 214
Rejestracja: wt gru 27, 2016 23:25
Lokalizacja: Kraków

Re: Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Post autor: Ramzes2 » czw kwie 06, 2017 17:00

Robiłeś pomiar w RG zaraz za licznikiem? Albo i przed nim, jeśli jest taka możliwość. Bo może szkopuł siedzi "głębiej"...
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.

Paniki
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 18
Rejestracja: pn lut 22, 2016 23:45
Kontakt:

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Post autor: Paniki » pt kwie 07, 2017 11:55

I co to za miejsce? Nowe mieszkanie, stary dom, jak zasilany itp.

jarekc123
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: pt kwie 05, 2013 10:29

Re: Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej protokół

Post autor: jarekc123 » pt kwie 07, 2017 13:59

Ewentualnie właściciel/użytkownik wstawił większe zabezpieczenie niż było oryginalnie. Może też być, że zmierzona wartość jest poprawna, a dopuszczalna impedancja źle obliczona np. przyjęty został prąd dla wkładki zwłocznej zamiast szybkiej lub przyjęto niewłaściwy czas wyłączenia.

ODPOWIEDZ