Zasilanie TT pomiar TN-S?
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Zasilanie TT pomiar TN-S?
Na wszystkich schematach rozdzielnic jest
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKLADZIE TT
Jednakże od rozdzielni głównej budynku do każdej z rozdzielnic idzie 5 przewodów.
Czy w takim razie pomiar nie powinien być wykonany jako TN-S?
Napisz do mnie, zadzwoń, ode mnie tego nie usłyszysz po nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do zrobienia bądź ekonomicznie nie uzasadnione.
Zasilanie TT pomiar TN-S?
Absolutnie NIE. Co prawda sposób pomiaru jest niemalże identyczny, ale wszystkie wyliczenia i sama ocena (określenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) rządzi się innymi prawami w TT niż w TN-S.
To prawidłowe rozwiązanie.
- Michał.Dziedzic
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 23
- Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
- Lokalizacja: Bydgoszcz
Zasilanie TT pomiar TN-S?
Polecam lekturę:
https://bezel.com.pl/2018/08/01/uklady-sieci/
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 74
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Zasilanie TT pomiar TN-S?
Na protokole odbiorczych prac pomiarowych rozdzielni średniego napięcia (dwa trafa, pięć celek), data lato 20202, mazowieckie.
Wykonawca, firma spora, doświadczona.
Na podsumowaniu, nad pieczątkami, uprawnienia b/o.,kierbud z ub.
Napis boldem:
Ochrona dodatkowa zapewniona przez wyłączniki różnicowoprądowe.
Protokół na kable SN, więc ctr C/ctr V tu nie zadziałało.
Po prostu pomyłka, ale i dowód na to że nikt tego nie czyta.
Protokół jest?, jest. Do segregatora.
Wracając do TT, w Ożarowie pod Warszawą, duża hala, zasilanie TT, instalacja wewnętrzna 5 żyłowa od szafy która jest przez ścianę z przyłączem.
Można się oszukać, jak się nie sprawdzi przyłącza i nie stwierdzi braku mostka PE/N.
W TN na szafach, dla In>ok.50A, SWZ to raczej do 0,2 ohma, ale nie wszyscy to wyłapią jak nie mają miernika silnopradowego. Wprawdzie trafo stoi 200m dalej, ale obok jest GPZ i Re jest bardzo małe.
Trzeba patrzeć bo w dokumentacji mogą być odmienne od rzeczywistości treści.