Znaleziono 18 wyników

autor: fliziarz
pt wrz 13, 2019 17:53
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 526

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Różnica w działaniu polega na tym iż aparat 1p+N najpierw załącza biegun N a potem P zaś przy wyłączeniu odwrotnie najpierw odłącza P zaś potem N. Zastosowanie aparatu 2p nie daje tej gwarancji stąd dla TN-S nie polecam tego aparatu, aczkolwiek nie ma zakazu jego stosowania. Z punktu widzenia bezpie...
autor: fliziarz
pn wrz 09, 2019 10:42
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 526

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

To jest aparat dla sieci IT, TT. Dla TN-S potrzebujesz nie 2p a 1p+N. Dla sieci TN-C nie dajemy RCD.
Instalacja elektryczna to nie miejsce na utylizację posiadanych aparatów, w handlu bez problemu dostępne są odpowiednie aparaty.
autor: fliziarz
pn wrz 09, 2019 9:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wymiana wlz
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1425

Wymiana wlz

Nie ma modernizacji jest przebudowa.
Jak dla mnie wymian WLZ-tu nie wymaga PB.
Nie mniej trzeba to uzgodnić z ZE oraz właścicielem budynku.
autor: fliziarz
czw sie 08, 2019 13:50
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: RCBO 4P czy 3P+N
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 762

RCBO 4P czy 3P+N

Rozwiązanie z 3 faz RCD dla zasilania obwodów jednofazowych jest (niestety) powszechnie stosowane w Polsce, myślę iż jest ono w dziesiątkach tysięcy mieszkań i domów pomimo to nie słychać o częstych przypadkach spalenia sprzętu z tego powodu. Dzieje się tak dlatego iż w sprawnej instalacji RCD nie m...
autor: fliziarz
śr lip 31, 2019 9:38
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: wspólny przewód neutralny
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 230

wspólny przewód neutralny

Nie niemożna. Czyli można w przypadku zasilania z jednego zabezpieczenia 1 faz. Zaleca się do zasilania obwodów jednofazowych używać przewodów 3x bo instalacja jest wtedy bardziej przejrzysta i łatwiejsza do modernizacji. Typ przewodu wynika z dokumentacji, dajesz ją wykonawcy i on powie Ci ile pot...
autor: fliziarz
pn maja 27, 2019 11:24
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Połączenie na skrętkę
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 506

Połączenie na skrętkę

Niestety "standard" w przypadku podłączenia łącznika świecznikowego. Oczywiście można dać powszechnie dostępny przewód 4x (czarny, brązowy, szary, żołto-ziel) lub w ostateczność dać kawałek taśmy w odpowiednim kolorze na końcach ale to zbyt kosztowne i tak bez problemu będzie to odebrane.
autor: fliziarz
pt maja 24, 2019 12:13
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja w nowo budowanym domu
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 730

Instalacja w nowo budowanym domu

Przepraszam za głupie pytanie ale czy masz projekt elektryczny. Tam powinny być odpowiedzi na stawiane pytania. Podejrzewam iż developer postanowił oszczędzić 500 zł i elektryk robi jak mu pasuje. Dziś typowy przydział mocy dla mieszkania w bloku to 12 kW więc 7 kW dla domu 250m2 z ogrzewaniem elekt...
autor: fliziarz
śr gru 05, 2018 14:54
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Uprawnienia budowlane a projektowanie SAP
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 22007

Uprawnienia budowlane a projektowanie SAP

Trzeba pamiętać iż uprawnienia telekomunikacyjne są dosyć świeże i pierwotnie miały służyć do projektowania central telefonicznych, linii miejscowych i dalekosiężnych, jak widać nie miało to nic wspólnego z SAP czy BMS . Tak naprawdę same izby wydając te uprawnienia nie określiły jednoznacznie ich z...
autor: fliziarz
śr gru 05, 2018 10:34
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2889

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Do wyłączania rozłącznika. Hola hola. Wyzwalacz wzrostowy ? O to przykładowy wyzwalacz wzrostowy jednej z firm . (REKLAMA sklepu uleciała) Niektórym sprzedającym wyzwalacz wzrostowy jawi się jako cewka zanikowa a za innym razem cewka do wyłączania wyłącznika. Nie wiem co się sprzedawcą jawi a ich k...
autor: fliziarz
wt gru 04, 2018 11:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2889

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

ak najbardziej da się zrobić PWP z użyciem wspomnianego rozłącznika mocy po uzupełnieniu go o wyzwalacz wzrostowy Może jaśniej. Do czego ma to służyć. Do wyłączania rozłącznika. Typowa aplikacja w uproszczeniu wygląda tak iż w rozdzielni głównej poprzez przycisk wyłącznika ppoż zasilasz wyzwalacz w...