Znaleziono 46 wyników

autor: fliziarz
śr lip 01, 2020 23:04
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Zagadka dla strażaka
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 7229

Zagadka dla strażaka

Interpretacje strażaków są bardzo różne. Jeśli budynek składa się z kilku stref pożarowych to często wymagany jest osobny wyłącznik dla każdej strefy. Nieraz też niezależnie od wyłączników dla poszczególnych stref znajduje się jeden wyłącznik (oznaczony jako główny) który wyłącza wszystkie strefy je...
autor: fliziarz
śr lip 01, 2020 22:45
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 5979

Kable ognioodporne w strefie instalacji tryskaczowej

Są kable E90 których producenci deklarują odporność na działanie wody.
Sądzę iż większość kabli będzie świetnie działać "polewana" wodą z tryskaczy ale nie każdy ma na to papiery.
Ogniochronne kanały kablowe stosuje się zazwyczaj w przypadku kabli SN, w przypadku nN nie jest to opłacalne.
autor: fliziarz
śr cze 24, 2020 23:23
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Rozłącznik na wejście rozdzielnicy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 939

Rozłącznik na wejście rozdzielnicy

Witam

W przypadku zwarcia trójfazowego ten rozłącznik nie wyparuje.
Natomiast w trakcie próby wyłączenia napięcia podczas zwarcia może ulec uszkodzeniu.
Zwracam uwagę iż zupełnie inne zadanie pełni rozłącznik a inne wyłącznik dlatego zazwyczaj nie jest możliwa zamiana wyłącznika na rozłącznik.
autor: fliziarz
czw maja 14, 2020 7:20
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Gdzie rozłącznik główny
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 528

Gdzie rozłącznik główny

fliziarz pisze: śr maja 13, 2020 11:45 wtedy należałoby rozważyć jeden rozłącznik (rozłącznik główny) za licznikiem (a najlepiej przed) Nie żartuj Kolego, przed licznikiem niczego nie możesz montować i nie wprowadzaj autora w błąd. Niestety tysiące elektryków o tym nie wie i w budynkach wielorodzin...
autor: fliziarz
śr maja 13, 2020 12:45
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Gdzie rozłącznik główny
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 528

Gdzie rozłącznik główny

W większości układów pomiarowych jest tak iż przed licznikiem jest zabezpieczenie ( a często również za), nie wiem po co to dodatkowe zabezpieczenie między licznikiem (układem pomiarowym) a rozdzielnicą bezpiecznikową (zwłaszcza w kontekście selektywności zabezpieczeń). Ja rozłącznik izolacyjny umie...
autor: fliziarz
pt maja 08, 2020 14:14
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1571

Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.

Jak dla mnie jest to przerost formy nad treścią. Choć dobrze iż kolega się nad tym zastanawia. Dla dużych przekroi stała czasowa nagrzewania kabla jest duża. W ciągi 5 sekund jego temperatura nie wzrośnie tak bardzo, tym bardziej iż dla dużych wkładek przy t=5s stała k jest równa około 3 więc prądy ...
autor: fliziarz
pt kwie 24, 2020 8:24
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Modernizacja sieci w bloku zmiana zTN-C na TN-C-S
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 629

Modernizacja sieci w bloku zmiana zTN-C na TN-C-S

Ale jakiej rady oczekujesz?. Z Twojego opisu wynika iż modernizacja została źle wykonana co już sam wiesz. Po modernizacji powinny być szyny L1-L3, N i PEN. Ci co mają instalacje TN-C podpinają się pod L i PEN a ci co mają TN-S pod L, N i PEN. W sytuacji jak opsiujesz iż jest PEN i PE mamy bałagan b...
autor: fliziarz
wt kwie 21, 2020 11:13
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Uziom fundamentowy - mikropale
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 467

Uziom fundamentowy - mikropale

Można tak zrobić iż zbrojenie pali zostanie połączone z zbrojeniem ławy. Zbrojenie ławy (jeden pręt zbrojenia min fi 10) trzeba uciąglić galwanicznie najlepiej poprzez spawanie tak aby utworzyły siatkę. Widzę iż cały fundament jest ocieplony XPS-em (świetny izolator elektryczny), tak że jedynym uzie...
autor: fliziarz
pt kwie 17, 2020 8:04
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zasilenie garażu - jaki kabel dla zasilania jednofazowego
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 510

Zasilenie garażu - jaki kabel dla zasilania jednofazowego

Witam Co do samej koncepcji się nie wypowiadam bo nie wiem jak to wszystko wygląda na miejscu. A informacja o jednofazowym przyłączu do domu nakazuje zachować ostrożność z radami. W przypadku instalacji TN-S jeśli w domu przed zabezpieczeniem B20 jest różnicówka to kolejna w garażu nie jest konieczn...
autor: fliziarz
wt kwie 14, 2020 9:06
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Wymiana kabla WLZ
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 382

Wymiana kabla WLZ

Witam

Jeśli to jest zabezpieczenie przedlicznikowe to gdzie plomby i co na to Zakład Energetyczny. Z tego co wiem zazwyczaj instalacja właściciela mieszkania zaczyna się za licznikiem. Niech ten kto doprowadził nowy kabel (WLZ) doprowadzi go do licznika, to jego problem.