autor: fliziarz
wt lis 05, 2019 12:06
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 829

Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem

R x Ia < Ul jak najbardziej ma sens tylko jest poważny problem z wyznaczeniem Ia Ia to prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego. Należało by tutaj przyjąć iż urządzeniem zabezpieczającym nie jest tylko wyłącznik nadprądowy (bo prąd uszkodzeniowego nie jest prądem płynącym przez zabezpieczenie) ...
autor: fliziarz
wt lis 05, 2019 11:17
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 208

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

No i bez względu czy napięcie nominalne obwodu wynosi <500V czy >500 wymagana rezystancja to >1 Mom (a nie 0,5 dla 500V)
autor: fliziarz
pn lis 04, 2019 11:52
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 208

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Szynoprzewód należy traktować tak jak rozdzielnię. Często zresztą szyny szynoprzewodu są bezpośrednim przedłużeniem szyn głównych rozdzielni. Co do badania to masz normę PN-HD 60364-6 i jej wymagania jak najbardziej możesz odnieść do szynoprzewodu nN, z normy PN-E-04700 pkt 7.3. Co do wytycznych fir...
autor: fliziarz
pt paź 25, 2019 12:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Róznicówka - kiedy stosować
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 17103

Róznicówka - kiedy stosować

Przedstawiony przez kolegę RCD "typ" U nie stanowi w myśl przepisów ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu ani uzupełniającej
To chyba zbyt daleko idący wniosek, bo dostępny jest model
dRCM-40/4/003-U+ o prądzie róźnicowym 30mA,
autor: fliziarz
pt paź 18, 2019 10:56
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2280

Przekrój przewodu w rozdzielnicy

Zawsze stosowałem zasadę, że połączenia wewnątrz rozdzielnicy zasilająco-sterującej są wykonywane o 1 stopień wyższym przekrojem przewodu, czyli w tym przypadku normalnie dałbym H07V-K 25mm2. Ale jeden z aparatów ma zaciski na przewód maks 16mm2, i to bez końcówki tulejkowej. Po pierwsze przewód za...
autor: fliziarz
pt paź 18, 2019 10:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1911

Przewód odprowadzający w profilu okna

Skoro wykonawstwo to masz przechlapane. Po pierwsze jak podejrzewam jest na odgromówkę jakiś projekt zwróć się do projektanta instalacji o rozwiązanie bo to też jego problem. Jak w dobrej wierze zrobisz coś sam to weźmiesz cała odpowiedzialność na siebie a może tu być problem z dobrym rozwiązaniem. ...
autor: fliziarz
czw paź 17, 2019 12:12
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 874

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Zwracam uwagę koledze, iż w pierwszy poście pisał w domu jednorodzinnym zasilanym linią kablową układ sieci TNC-S. Z tego zapisu wywnioskowałem iż w jednym budynku część instalacji jest w TN-C a część w TN-S i do takiej sytuacji odnosiła się moja wypowiedź. Tymczasem z kolegi ostatniego postu wynika...
autor: fliziarz
czw paź 17, 2019 11:07
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1911

Przewód odprowadzający w profilu okna

Na jakim etapie jesteś. Projekt budowlany czy wykonawstwo?
autor: fliziarz
pt wrz 13, 2019 17:53
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 874

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Różnica w działaniu polega na tym iż aparat 1p+N najpierw załącza biegun N a potem P zaś przy wyłączeniu odwrotnie najpierw odłącza P zaś potem N. Zastosowanie aparatu 2p nie daje tej gwarancji stąd dla TN-S nie polecam tego aparatu, aczkolwiek nie ma zakazu jego stosowania. Z punktu widzenia bezpie...
autor: fliziarz
pn wrz 09, 2019 10:42
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 874

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

To jest aparat dla sieci IT, TT. Dla TN-S potrzebujesz nie 2p a 1p+N. Dla sieci TN-C nie dajemy RCD.
Instalacja elektryczna to nie miejsce na utylizację posiadanych aparatów, w handlu bez problemu dostępne są odpowiednie aparaty.