Znaleziono 28 wyników

autor: fliziarz
pn lis 18, 2019 11:46
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Oświetlenie Led bez transformatora czy bez?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 253

Oświetlenie Led bez transformatora czy bez?

Obawiam się iż taki układ nie będzie prawidłowo działał jeśli chcemy przy pomocy niego regulować jasność ledów.
Należy kupić zestaw z odpowiednim zasilaczem i ledami przystosowanymi do ściemniania.
autor: fliziarz
pn lis 18, 2019 11:41
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Przewód żółto zielony jako fazowy
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 3869

Przewód żółto zielony jako fazowy

Proszę moderatora o przesunięcie wątku z rozważaniami czy kolor żółto zielony jest zastrzeżony dla przewodu PE do działu "Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę". Rozumiem dylematy niektórych osób postronnych bo niejednokrotnie w przypadku łącznika świecznikowego widziałem przewód żółto-zielony jak...
autor: fliziarz
wt lis 05, 2019 12:06
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1895

Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem

R x Ia < Ul jak najbardziej ma sens tylko jest poważny problem z wyznaczeniem Ia Ia to prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego. Należało by tutaj przyjąć iż urządzeniem zabezpieczającym nie jest tylko wyłącznik nadprądowy (bo prąd uszkodzeniowego nie jest prądem płynącym przez zabezpieczenie) ...
autor: fliziarz
wt lis 05, 2019 11:17
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 398

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

No i bez względu czy napięcie nominalne obwodu wynosi <500V czy >500 wymagana rezystancja to >1 Mom (a nie 0,5 dla 500V)
autor: fliziarz
pn lis 04, 2019 11:52
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 398

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Szynoprzewód należy traktować tak jak rozdzielnię. Często zresztą szyny szynoprzewodu są bezpośrednim przedłużeniem szyn głównych rozdzielni. Co do badania to masz normę PN-HD 60364-6 i jej wymagania jak najbardziej możesz odnieść do szynoprzewodu nN, z normy PN-E-04700 pkt 7.3. Co do wytycznych fir...
autor: fliziarz
pt paź 25, 2019 12:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Róznicówka - kiedy stosować
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 18635

Róznicówka - kiedy stosować

Przedstawiony przez kolegę RCD "typ" U nie stanowi w myśl przepisów ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu ani uzupełniającej
To chyba zbyt daleko idący wniosek, bo dostępny jest model
dRCM-40/4/003-U+ o prądzie róźnicowym 30mA,
autor: fliziarz
pt paź 18, 2019 10:56
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3855

Przekrój przewodu w rozdzielnicy

Zawsze stosowałem zasadę, że połączenia wewnątrz rozdzielnicy zasilająco-sterującej są wykonywane o 1 stopień wyższym przekrojem przewodu, czyli w tym przypadku normalnie dałbym H07V-K 25mm2. Ale jeden z aparatów ma zaciski na przewód maks 16mm2, i to bez końcówki tulejkowej. Po pierwsze przewód za...
autor: fliziarz
pt paź 18, 2019 10:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2707

Przewód odprowadzający w profilu okna

Skoro wykonawstwo to masz przechlapane. Po pierwsze jak podejrzewam jest na odgromówkę jakiś projekt zwróć się do projektanta instalacji o rozwiązanie bo to też jego problem. Jak w dobrej wierze zrobisz coś sam to weźmiesz cała odpowiedzialność na siebie a może tu być problem z dobrym rozwiązaniem. ...
autor: fliziarz
czw paź 17, 2019 12:12
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1111

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Zwracam uwagę koledze, iż w pierwszy poście pisał w domu jednorodzinnym zasilanym linią kablową układ sieci TNC-S. Z tego zapisu wywnioskowałem iż w jednym budynku część instalacji jest w TN-C a część w TN-S i do takiej sytuacji odnosiła się moja wypowiedź. Tymczasem z kolegi ostatniego postu wynika...
autor: fliziarz
czw paź 17, 2019 11:07
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2707

Przewód odprowadzający w profilu okna

Na jakim etapie jesteś. Projekt budowlany czy wykonawstwo?