Znaleziono 22 wyniki

autor: fliziarz
pt paź 18, 2019 10:56
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przekrój przewodu w rozdzielnicy
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 228

Przekrój przewodu w rozdzielnicy

Zawsze stosowałem zasadę, że połączenia wewnątrz rozdzielnicy zasilająco-sterującej są wykonywane o 1 stopień wyższym przekrojem przewodu, czyli w tym przypadku normalnie dałbym H07V-K 25mm2. Ale jeden z aparatów ma zaciski na przewód maks 16mm2, i to bez końcówki tulejkowej. Po pierwsze przewód za...
autor: fliziarz
pt paź 18, 2019 10:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 386

Przewód odprowadzający w profilu okna

Skoro wykonawstwo to masz przechlapane. Po pierwsze jak podejrzewam jest na odgromówkę jakiś projekt zwróć się do projektanta instalacji o rozwiązanie bo to też jego problem. Jak w dobrej wierze zrobisz coś sam to weźmiesz cała odpowiedzialność na siebie a może tu być problem z dobrym rozwiązaniem. ...
autor: fliziarz
czw paź 17, 2019 12:12
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 611

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Zwracam uwagę koledze, iż w pierwszy poście pisał w domu jednorodzinnym zasilanym linią kablową układ sieci TNC-S. Z tego zapisu wywnioskowałem iż w jednym budynku część instalacji jest w TN-C a część w TN-S i do takiej sytuacji odnosiła się moja wypowiedź. Tymczasem z kolegi ostatniego postu wynika...
autor: fliziarz
czw paź 17, 2019 11:07
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 386

Przewód odprowadzający w profilu okna

Na jakim etapie jesteś. Projekt budowlany czy wykonawstwo?
autor: fliziarz
pt wrz 13, 2019 17:53
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 611

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

Różnica w działaniu polega na tym iż aparat 1p+N najpierw załącza biegun N a potem P zaś przy wyłączeniu odwrotnie najpierw odłącza P zaś potem N. Zastosowanie aparatu 2p nie daje tej gwarancji stąd dla TN-S nie polecam tego aparatu, aczkolwiek nie ma zakazu jego stosowania. Z punktu widzenia bezpie...
autor: fliziarz
pn wrz 09, 2019 10:42
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 611

Zastosowanie PKPM2-10/2/C/003-A - RCD/MCB, 10A, 30mA w Polsce

To jest aparat dla sieci IT, TT. Dla TN-S potrzebujesz nie 2p a 1p+N. Dla sieci TN-C nie dajemy RCD.
Instalacja elektryczna to nie miejsce na utylizację posiadanych aparatów, w handlu bez problemu dostępne są odpowiednie aparaty.
autor: fliziarz
pn wrz 09, 2019 9:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wymiana wlz
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1596

Wymiana wlz

Nie ma modernizacji jest przebudowa.
Jak dla mnie wymian WLZ-tu nie wymaga PB.
Nie mniej trzeba to uzgodnić z ZE oraz właścicielem budynku.
autor: fliziarz
czw sie 08, 2019 13:50
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: RCBO 4P czy 3P+N
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 780

RCBO 4P czy 3P+N

Rozwiązanie z 3 faz RCD dla zasilania obwodów jednofazowych jest (niestety) powszechnie stosowane w Polsce, myślę iż jest ono w dziesiątkach tysięcy mieszkań i domów pomimo to nie słychać o częstych przypadkach spalenia sprzętu z tego powodu. Dzieje się tak dlatego iż w sprawnej instalacji RCD nie m...
autor: fliziarz
śr lip 31, 2019 9:38
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: wspólny przewód neutralny
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 241

wspólny przewód neutralny

Nie niemożna. Czyli można w przypadku zasilania z jednego zabezpieczenia 1 faz. Zaleca się do zasilania obwodów jednofazowych używać przewodów 3x bo instalacja jest wtedy bardziej przejrzysta i łatwiejsza do modernizacji. Typ przewodu wynika z dokumentacji, dajesz ją wykonawcy i on powie Ci ile pot...
autor: fliziarz
pn maja 27, 2019 11:24
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Połączenie na skrętkę
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 512

Połączenie na skrętkę

Niestety "standard" w przypadku podłączenia łącznika świecznikowego. Oczywiście można dać powszechnie dostępny przewód 4x (czarny, brązowy, szary, żołto-ziel) lub w ostateczność dać kawałek taśmy w odpowiednim kolorze na końcach ale to zbyt kosztowne i tak bez problemu będzie to odebrane.