Znaleziono 36 wyników

autor: decom
ndz maja 04, 2014 8:48
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Diagnostyka drganiowa silników elektrycznych
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 720

Diagnostyka drganiowa silników elektrycznych

A może by tak do programu PROTON+ dodać pomiar ,,Diagnostyka drganiowa silników elektrycznych" Łożyska toczne kulowe są najczęściej stosowanym typem łożysk w wirujących maszynach elektrycznych, a zarazem są ich najważniejszą częścią mechaniczną. Badania wykazały, że jedną z częstszych przyczyną awar...
autor: decom
sob kwie 26, 2014 19:20
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Łączniki - dlaczego mierzymy prądem stałym
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 3236

Re: Łączniki - dlaczego mierzymy prądem stałym

Oczywiście ,że nie, ale zasada jest identyczna.
Widzę,że jak zwykle kolega elpapiotr nie odpowiada na pytania ,tylko wygłasza kąśliwe uwagi.
[Czy to była kąśliwa uwaga, czy też zadane pytanie ?][elpapiotr]
autor: decom
sob kwie 26, 2014 16:43
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Łączniki - dlaczego mierzymy prądem stałym
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 3236

Re: Łączniki

Pomiary rezystancji izolacji kabli, wykonujemy przy pomocy prądu stałego w celu wyeliminowania wpływu pojemności na końcowy wynik.
autor: decom
sob mar 01, 2014 20:55
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 21298

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Sprawdzana jest zgodność natężenia oświetlenia z wymaganiami norm, przede wszystkim Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 2 godz. Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2005 czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie może być dłuższy niż: - 5 s na drodze ewakuacyjnej...
autor: decom
czw lut 27, 2014 20:16
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 21298

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

- Na obiekcie powinien być założony „Dziennik” – służący do zapisów raportów przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego. - Do dziennika powinien być dołączony projekt lub schemat rozmieszczenia oświetlenia ewakuacyjnego z określonymi natężeniami tego oświetlenia ( średnio 1 Lx , czas świecenia 2h) - W dzi...
autor: decom
pn sty 13, 2014 21:02
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Różnica pomiędzy odłącznikiem, wyłącznikiem i rozłącznikiem
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 62025

Re: Różnica pomiędzy odłącznikiem, wyłącznikiem i rozłącznikiem

Odłącznik - widoczna przerwa w obwodzie, odłączamy bez napięcia oraz obciążenia Wyłącznik - bez widocznej przerwy w obwodzie, wyłączmy pod napięciem oraz obciążeniem Rozłącznik - widoczna przerwa w obwodzie, rozłączamy pod napięciem bez obciążenia Bzdury, proszę nie wprowadzać w błąd. odłącznikiem, ...
autor: decom
sob sty 04, 2014 8:04
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Mierniki do pomiarów instalacji
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 6797

Re: Mierniki do pomiarów instalacji

Ja bym się jednak zdecydował na FLUKE 1654B.
autor: decom
pn gru 16, 2013 16:21
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Problem z prezentami na święta
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1293

Re: Problem z prezentami na święta

Rękawice VDE do 20000 V
autor: decom
czw lis 14, 2013 17:55
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Montaż czujek w pomieszczeniach rozdzielni
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1045

Re: Montaż czujek w pomieszczeniach rozdzielni

Odpowiedź pierwsza ,jeżeli osoby wykonujące prace w pomieszczaniu SN nie posiadają odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych ,to wśród nich powinna znajdować się osoba nadzorująca która posiada odpowiednie uprawnienia i jest za nich odpowiedzialna. Odpowiedź druga ,każde wejście do stacji powinno być ...
autor: decom
śr paź 23, 2013 17:31
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Uszkodzony moduł w oprawie ewakuacyjnej.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2503

Re: Uszkodzony moduł w oprawie ewakuacyjnej.

Odpowiadam szczerze, nie przejmuję się tym problemem ,zgłaszam potrzebę wymiany i koniec. Nie ja ponoszę koszty wymiany ,muszę tylko być pewnym tej instalacji ,aby później spokojnie i z czystym sumieniem wypisać protokół. Jeżeli chodzi o oświetlenie AW proponuję skorzystać z renomowanej hurtowni ,a ...