Znaleziono 3089 wyników

autor: opornik
pt sty 22, 2021 11:33
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 10022

Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe

Chętnie zobaczyłbym wyniki badań w akredytowanym laboratorium wysokich napięć. Szczególnie jestem ciekawy danych o wyładowaniach ślizgowych na samych rurach oraz w miejscu ich łączeń za pomocą złączki ZRO.
autor: opornik
wt sty 19, 2021 19:37
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: LIcznik pradu -pomieszczenie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 160

LIcznik pradu -pomieszczenie

Po pierwsze, użyte sformułowania nie mają nic wspólnego ze słownictwem technicznym Jakie sa podstawowe elememty zabudowy licznika pradu aby zmniejszyc pole magnetyczne i elektromagnetyczne Nie mam pojęcia co to są podstawowe elememty zabudowy licznika pradu Po drugie, jak ma wygladać pomieszczenie d...
autor: opornik
sob sty 16, 2021 21:27
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: gniazdka elektryczne
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 104

gniazdka elektryczne

o mozna zastosowac do zmniejszania pola elektrmagnetycznego gniazdek Gniazda wtykowe nie emitują PEM. gadzety inne obcje Gadżety to możesz kupić na straganach przy okazji festynu czy parafialnego odpustu. 2 przykłady obudowy swietlowek ktore zmniejszaja pole elektromagnetycznym Techniczni takich gł...
autor: opornik
czw sty 14, 2021 18:40
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: jakie elektronarzędzie do prac domowych?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 149

jakie elektronarzędzie do prac domowych?

roberto pisze:
czw sty 14, 2021 16:40
A do czego to elektronarzędzie będzie służyć bo to brzmi dość tajemniczo
Wszyscy czekamy na reklamę. :D
autor: opornik
wt sty 05, 2021 21:20
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Proszę o ocenę podziału PEN i SPD
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 456

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Kolego, nie wiem co to za cudo ale na pewno producent w swoich materiałach podał wszelkie informacje. Sprawdź.
autor: opornik
wt sty 05, 2021 21:07
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Proszę o ocenę podziału PEN i SPD
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 456

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

01Mateusz pisze:
wt sty 05, 2021 21:03
Zacisk PEN na ograniczniku przepięć również powinien zostać podpięty pod listwę PE ?
Kolego, na prawidłowym ograniczniku w TN-C nie ma zacisku PEN.
autor: opornik
wt sty 05, 2021 20:23
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Proszę o ocenę podziału PEN i SPD
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 456

Proszę o ocenę podziału PEN i SPD

Kolego, niestety. Wszystko jest niepoprawne. Jeżeli zasilanie jest w TN-C to PEN wprowadzamy na listwę PE. Obok niej należy zamontować listę N. Pomiędzy listwami bigiel. Listwę PE łączymy z GSW którą uziemiamy. Jeżeli ogranicznik przepięć jest w jednej rozdzielnicy to powinien być dla układu TN-C. T...
autor: opornik
wt sty 05, 2021 10:05
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 18598

Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli

marcin225 pisze:
wt sty 05, 2021 9:10
Jak leci 3x kabel 15kV to też na każdą faze osobna rura?
No cóż, skoro nie rozumiesz różnicy pomiędzy kablem a żyłą kabla to nic na to nie poradzę.
autor: opornik
wt sty 05, 2021 9:04
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 18598

Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli

Jeden kabel w jednej rurze.
autor: opornik
sob sty 02, 2021 21:46
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 9126

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

Skutki zwarcia międzyfazowego . Skutkiem zwarcia międzyfazowego są przepalone bezpieczniki lub zadziałanie wyłącznika. To co widać na fotkach to dla mnie niezrozumiałe zjawisko. Autor pisze, że nie jest to wygrzana do bólu rura ochronna. Jeżeli jest tak jak piszesz to zastanawiam się w jaki sposób ...