Znaleziono 1635 wyników

autor: elmontjs
pt lis 15, 2019 10:55
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Czy to jest prawidłowo wykonane zerowanie?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 47

Czy to jest prawidłowo wykonane zerowanie?

Biorąc pod uwagę ilość przewodów wpiętych do styków gniazda (pomijam fakt, że to gniazdo przelotowe), to nie jest zerowanie. Biorąc pod uwagę kolory izolacji, to jest źle wykonane.
autor: elmontjs
czw lis 14, 2019 12:08
Forum: Energoelektronika
Temat: Przekaźnik SSR
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 625

Przekaźnik SSR

Nie zajmuję się kompensacją, ale czy aby te "SSR-y" do kompensacj nie mają sterowania załączeniem każdej fazy oddzielnie? Dokładnie tak jest o ile są to SSR-y 3-fazowe. 1-fazowe użyte do sterowania kondensatorami 1-fazowymi dają tą przewagę nad stycznikiem, że istotnie załączają w momencie przejści...
autor: elmontjs
śr lis 13, 2019 11:15
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 900

Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem

Wtedy należało by przyjąć prąd zadziałania trzy razy większy niż prąd zadziałania wyłącznika nadprądowego ...dokładnie o taki wniosek mi chodzi. Szkoda, że ten problem wszyscy omijają szerokim łukiem i nawet tutaj nikt nie chce podjąć dyskusji , efekty często widać w protokołach. Dziwne , że sami m...
autor: elmontjs
wt lis 12, 2019 16:51
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rozszyfrowanie schematu sterowania silnika indukcyjnego
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 122

Rozszyfrowanie schematu sterowania silnika indukcyjnego

Styk NC to styk "normalnie zwarty" czyli, gdy cewka przekaźnika/stycznika zostanie zasilona ten styk się rozewrze. czy orientuję się ktoś bądź ma schemat hamowania dynamicznego silnika jednak bez żadnych przycisków itd? T ...ale tutaj właśnie tak jest , przyciski służą do sterowania stycznikiem załą...
autor: elmontjs
wt lis 05, 2019 10:21
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 900

Ochrona przeciwporażenowa za falownikiem

Ten temat jest już obecny wszędzie bo i trudno wyobrazić sobie dziś świat bez przekształtników energoelektronicznych. Ochronę przeciwporażeniową np silnika zasilonego poprzez falownik opisali już Wielcy świata elektrotechniki. Przykładem jest opracowanie przytoczone w innym wątku przez kol. STANCA (...
autor: elmontjs
pn lis 04, 2019 22:52
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Impedancja pętli zwarcia w układach TT
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 243

Impedancja pętli zwarcia w układach TT

Tu znajdziesz odpowiedz, co do pomiaru i oceny impedancji pętli zwarcia między innymi w układzie TT: https://bezel.com.pl/2018/08/01/sprawdzanie-srodkow-ochrony/ Trochę źle pojmujesz ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu - ten środek ochrony ma zadziałać przy uszkodzeniu środka podstawowego (n...
autor: elmontjs
pn lis 04, 2019 18:08
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 211

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Tutaj jest trochę więcej (niestety po angielsku): https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=QGH3492101-01.pdf&p_Doc_Ref=QGH3492101 Z tego co rozumiem, producent nic więcej niż założenia normy PN-HD 60364-6 nie wymaga. Jedynie kwestia napięcia probierczego uzale...
autor: elmontjs
sob lis 02, 2019 21:10
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar prądu i czasu zadziałania wył RCD na napięcie 440/690V
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 951

Pomiar prądu i czasu zadziałania wył rp na napięcie 440/690V

Jako pomiarowiec podpisujesz protokoły, więc o ile jesteś pewny swojej metody, to też śmiało możesz pod wynikami jej stosowania się podpisać. Kolego, pomiarowiec podpisuje się pod protokołem z orzeczeniem wynikającym z przeprowadzonych oględzin i prób elektrycznych a nie pod metodą pomiarową - ona ...
autor: elmontjs
czw paź 31, 2019 20:02
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary w maszynach.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1710

Pomiary w maszynach.

1. Z jakich norm należy korzystać aby robić poprawnie pomiary elektryczne maszyn i szaf sterowniczych? ... jako Projektant, sam powinieneś wiedzieć wg jakich norm projetujesz i co powinieneś mierzyć w maszynach i szafach sterowniczych. 2. Czy norma 60364, która opisuje jak wykonywać pomiary elektry...
autor: elmontjs
czw paź 31, 2019 19:46
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar prądu i czasu zadziałania wył RCD na napięcie 440/690V
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 951

Pomiar prądu i czasu zadziałania wył rp na napięcie 440/690V

Jeżeli taki miernik jest, to będzie kosztował krocie i pewnie i tak nie kupisz dla jednej czy kilku różnicówek. A przecież można stworzyć układ pomiarowy z miliamperomierza , rezystora dekadowego i odpowiedniego czasomierza (z tym ostatnim będzie najciężej - popytaj w większych firmach- stosuje się ...