Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Kolega nie odpowiedział na moje pytanie, czy zgodnie z jego linią rozumowania twierdzi że należałoby wstawić RCD 30mA w każdym rozdzielczym odpływie z rozdzielni głównej np. 10-piętrowego biurowca lub na odpływach do stacjonarnych odpływów siłowych hali fabrycznej (np. napędów falownikowych). Przec...
autor: elmontjs
sob sty 29, 2022 0:56
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

równie ogólnego 183.1.7 narzucającego konieczności stosowania połączeń wyrównawczych głównych i MIEJSCOWYCH. Jeśli poszlibyśmy tropem omawianego rozumowania wskazanego przez kol. Elmontjs, można by oczekiwać wykonania połączenia wyrównawczego miejscowego na końcu każdego przewodu ochronnego, czyli ...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 17:00
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

2.Odnośnie par. 182: w całości dotyczy pomieszczeń stacji transformatorowych. Nie rozumiem pytania. Oczywiście to literówka, przepraszam, ma być par 183 nie traktuję wybiórczo aktu ...więc w świetle powyższego paragrafu mogę wykonać instalację TN-C w nowym budynku, czy nie? W normach zakazu nie zna...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 12:06
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

zastosowanie szeregowo dwóch RCD - jeśli nie da się zrealizować ochrony dodatkowej przy użyciu zabezpieczeń nadmiarowoprądowych - jest jedynym rozwiązaniem aby spełnić wymagania. Ochrona dodatkowa i uzupełniająca muszą być rozdzielne , więc innego rozwiązania nie ma Jakoś to kolega uzasadni? Przy o...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 11:26
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Nie do końca, ktoś inny to wcześniej wymyślił, ja tylko popieram tę koncepcję gdyż jest logiczna i zgodna z prawem/ normami. Nie powiedziałem, że to co opisujesz jest zabronione, tylko Ty napisałeś to tak, jakby "tak musiało być" a inne rozwiązanie, np jedna róznicówka, jest kardynalnym błędem: Ows...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 10:32
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 10:12
Gdyż nic tego nie zabrania i ma więcej zalet niż wad. Rozwiązanie to jest zalecane przez wielu w tym producentów zabezpieczeń.
A więc dochodzimy do sytuacji, że Ty kolego układasz przepisy i zasady uznanej wiedzy technicznej a kto się do nich nie stosuje popełnia (delikatnie mówiąc) ...błąd. :D
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 9:25
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 9:09
Owszem ale w takim przypadku wykonuje się kaskadę zgodnie z wcześniej przedstawionym sposobem.
Na jakiej podstawie?
Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 9:09
Brak RCD przed RCD 30mA do ochrony uzupełniającej jest błędem w TT.
Przedstaw proszę jakieś umocowanie na te stwierdzenia.
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 8:58
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Podnośniki dwukolumnowy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 252

Podnośniki dwukolumnowy

Dodam tylko, że powyższe okresy dotyczą okresowego przeglądu instalacji z urządzeniami zamontowanymi na stałe czyli podyktowane Prawem budowlanym. Czym innym są przeglądy maszyn, które też powinny być wykonywane na podstawie Instrukcji eksploatacji opartej na normach i zaleceniach producenta urządze...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 8:50
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 7499

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 8:15
Zawierzenie SWZ członowi różnicowoprądowemu nie jest rozsądne.
...jednak w układzie TT często konieczne.
autor: elmontjs
czw sty 27, 2022 21:02
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Podnośniki dwukolumnowy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 252

Podnośniki dwukolumnowy

gregus.ss75 pisze:
czw sty 27, 2022 20:52
mógł bym badania wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat
Też tak sugeruję.