Znaleziono 1604 wyniki

autor: elmontjs
czw wrz 19, 2019 15:47
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Blacha attyki jako zwód instalacji odgromowej - opaska
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 191

Blacha attyki jako zwód instalacji odgromowej - opaska

Tablica 6 nie dotyczy naturalnych elementów, takich jak pokrycia metalowe. Wg mnie sugeruj się tablicą 3 z rozróżnieniem dopuszczenia wytopienia blachy (0,5mm) lub z zabezpieczeniem przeciw wytopieniu (4mm) - wszystko w przypisie do tablicy ;)
autor: elmontjs
czw wrz 19, 2019 12:48
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Blacha attyki jako zwód instalacji odgromowej - opaska
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 191

Blacha attyki jako zwód instalacji odgromowej - opaska

Już chyba przerabiałem podobny temat, tu na forum , ale oprócz wymiarów podanych w normie (gł. grubość) dobrze byłoby spełnić inne warunki z normy: niepalność podłoża i sposób połączeń arkuszy blach (z pewnością nie zakładka), no i trzeba byłoby wziąć pod uwagę co jest pod tym dachem, bo przy wyłado...
autor: elmontjs
wt wrz 17, 2019 22:07
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Dziś na targach w Bielsku oczywiście podrążyłem ten temat tj. ochronę pp strony AC, okazał się wielkim tabu , ale cóż , to przedstawiciele handlowi nie wiele wiedzący o szczegółach technicznych. Jedynie jeden z wiodących producentów (a bardziej polski ich przedstawiciel) zapewnił że ich inwerter ma ...
autor: elmontjs
czw wrz 05, 2019 10:56
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Czy dopuszczalne jest zasilanie sieci odbiorczej z dwóch miejsc, np. gospodarstwo rolne, dom od strony ulicy, tam rozdzielnie główna, zasilanie z sieci energetycznej, potem stodoły, magazyny, a na końcu, np. 150 metrów dalej, kilka paneli i mała rozdzielnia dodatkowa. Tylko jak kolega wyobraża sobi...
autor: elmontjs
czw wrz 05, 2019 1:31
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Zacznę może od tego, że skuteczność ochrony pp udowadnia się pomiarami i stosownymi wyliczeniami; ogledziny też są konieczne , ale pod kątem poprawności montażu doboru urządzeń, braku uszkodzeń. Wobec powyższego: 1. Jakimi pomiarami - oprócz pomiaru rezystancji izolacji - chce Pan potwierdzać prawid...
autor: elmontjs
wt wrz 03, 2019 8:48
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Wakacyjne "zboczenie zawodowe" elektryka
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 13933

Wakacyjne "zboczenie zawodowe" elektryka

Koniec wakacji , zapraszam kolegów do pochwalenia się swoimi "zboczeniami" ;) Jedni lubią piasek, wodę słońce a mnie na ten przykład zachwyciła mini elektrownia wodna na Białym Dunajcu ; Malownicze miejsce, budynek w odpowiednim stylu , no i sama elektrownia :D . Ciekawostka: proszę zwrócić uwagę na...
autor: elmontjs
wt wrz 03, 2019 8:24
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Co do ochrony przeciwporażeniowej części DC znalazłem pouczający artykuł, którego autorem jest dr inż. Paweł Czaja. Co prawda nie rozwiązuje problemu II klasy ochronności i zacisków połączeń wyrównawczych ale świetnie interpretuje realizacje ochrony przeciwporażeniowej układów DC . Rozdział "Podsumo...
autor: elmontjs
ndz wrz 01, 2019 22:26
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Opieram się na tym, że na tabliczce znamionowej modułu fotowoltaicznego znajduje się symbol II klasy ochronności, a jednocześnie ramka tego modułu posiada zacisk po podłączenia przewodu wyrównawczego Znów zacytuje BEZEL (a tym samym normę) a dokładnie : https://bezel.com.pl/2018/08/01/srodki-ochron...
autor: elmontjs
ndz wrz 01, 2019 21:25
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Postaram się odpowiedzieć na - przynajmniej niektóre - wątpliwości Dzięki kolego za rzeczową kontynuacje dyskusji. Więc i ja dalej posieje wątpliwości. 1. Wprowadzone na rynek UE podlegające obowiązkowi oznaczenia CE muszą spełnić szereg norm przedmiotowych jak najbardziej! I oczywiście za deklarac...
autor: elmontjs
ndz wrz 01, 2019 16:33
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2122

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Proponuję nieco usystematyzować temat. Świetnie że kolega trochę poukładał temat , będzie chyba łatwiej dalej szukać konsensusu. Spróbuję się jednak trochę odnieść do kolegi wypowiedzi i to ze sceptycznym podejściem (proszę nie mylić ze złośliwym :) ). Bo choć na pierwszy rzut oka kolega "dobrze mó...