Znaleziono 2226 wyników

autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 23:18
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 746

Gdzie błąd?

Jak nie znudziły Was "dwie kulki i armatka" :D , to mam kolejną ciekawostkę do wyłapania (żeby to dostrzec, nie trzeba zdejmować maskownicy ;) ) :
autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 23:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Czy aparat różnicowo-nadprądowy 1p+N zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 380

Czy aparat różnicowo-nadprądowy 1p+N zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?

polecasz link, a sam go nie przeczytałeś, bo wtedy wiedziałbyś, że selektywny to nie to samo co krótkozwłoczny. Fakt, mój błąd, selektywny = zwłoczny. Nie czytam ich, bo ta lektura już dawnoa za mną, jednak to dowód, że czasem trzeba wrócić do podstaw :D - rutyna gubi. Taki RCD oznaczony jest liter...
autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 23:04
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 746

Gdzie błąd?

F54 jest jedynym zabezpieczeniem obwodu szafy LAN? Bo to jest zwykły RCD, na dodatek chyba typu AC. TAK A ten mniej oczywisty... czy wyłącznik F6a jest zamiennikiem dla RCBO, które było tam wcześniej? Jeszcze raz tak . Zgodnie z dokumentacją nie było tam nic, ale jakiś elektryk "dobudował" obwód gn...
autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 21:00
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 746

Gdzie błąd?

iędzy F38 a F40 jest wyłącznik innego producenta - wygląda, jakby te aparaty były "na chama" połączone wspólną listwą grzebieniową, bo F40 i F41 wystają bardziej niż inne - chyba, że to ten ETI jest płycej a tak wyszło na zdjęciu. Chyba sam bezpiecznik jest po prostu ciut niższy (zobacz zdjęcie) No...
autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 18:46
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 746

Gdzie błąd?

A ten główny rozłącznik? Mówisz o FR1? Mnóstwo jest instalacji TN-S z rozłączanymi N. Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, jednak brak podstaw prawnych, czy normatywnych, żeby je kwestionować. Na zdjęciu jest wciąż jedno rażące zaniedbanie a wprawne oko dopatrzy się dwóch (choć drugie bez znaj...
autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 0:30
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznej.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 54

Instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznej.

Czy ja jako inwestor mam zapewnić instrukcję eksploatacji, wytyczne do przeglądów etc Tak, to Twój obowiązek. Możesz zlecić takie opracowanie wyspecjalizowanej firmie, ale i tak musi być Twoje zatwierdzenie pod w/w dokumentem. czy leży to w gestii generalnego wykonawcy który dla mnie tą farmę stawi...
autor: elmontjs
wt sty 18, 2022 0:07
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 746

Gdzie błąd?

No i na zdjęciu r4 brakuje fazy L2, ale podejrzewam że ktoś coś wyłączył, bo na zdjęciu ogólnym są wszystkie fazy. tak, to dlatego: A to nie przypadkiem jest tak, że lampki migają częstotliwością 50Hz, więc robiąc zdjęcie można złapać moment gdzie lampka jest realnie zgaszona? Kolego a czy nie niep...
autor: elmontjs
pn sty 17, 2022 23:17
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Czy aparat różnicowo-nadprądowy 1p+N zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 380

Czy aparat różnicowo-nadprądowy 1p+N zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?

Luna.Vulpo pisze:
pn sty 17, 2022 15:45
Jak sobie teraz o tym myślę to powinno być 300mA i 30mA by była selektywność?
wyłącznik róznicowoprądowy selektywny oznacza rodzaj charakterystyki (inaczej krótko-zwłoczny).
Tu możesz o tym przeczytać:
https://bezel.com.pl/2018/08/01/paramet ... nikow-rcd/
autor: elmontjs
ndz sty 16, 2022 21:02
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 746

Gdzie błąd?

Ale będę śledził temat, liczę na trudne łamigłówki Jak chcesz, to proszę bardzo. :D To rozdzielnica pewnego biurowca, jest tu na co zwrócić uwagę i choć nie rozkręcone maskownice nie dają jeszcze 100% pewności że jest tu błąd, to jednak ich zdjęcie tylko to potwierdziło. Dodam tylko, że nie chodzi ...
autor: elmontjs
ndz sty 16, 2022 19:59
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Wzrost cen za energię elektryczną
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2693

Wzrost cen za energię elektryczną

luka2nd pisze:
ndz sty 16, 2022 17:06
Takie kryzysy działają motywująco, stymulując powstawianie nowych, oszczędniejszych rozwiązań i samych ludzi, którzy oszczędniej gospodarują energią
To racja, nieśmiało przewiduje rozkwit PV off grid z magazynem energii. Przy tych cenach zaraz magazyny staną się opłacalne.