Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

O jakim rażeniu 3A piszesz? Przecież to nie mój wpis: Wybierając np RCD 3A dla SWZ IPZ to zaledwie 3,33Ohm co już jest bardziej realną wartością. Przepisy dopuszczają RCD powyżej 30mA (bez ograniczeń) dla ochrony pp w przypadku uszkodzenia Otóż nie. Do celów ochrony przeciwporażeniowej stosuje się ...
autor: elmontjs
ndz sty 23, 2022 23:06
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 6412

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

I znów trzeba coś wyjaśnić: Hierarchia ochrony nie ma czegoś takiego jak hierarchia ochrony. Są to środki równolegle działające, tak samo ważne. Oczywiście że to jest odpowiedź, wszak SWZ jest jedną z form ochrony przeciwporażeniowej, i w tym przypadku nie określa się wartości znamionowego prądu RCD...
autor: elmontjs
ndz sty 23, 2022 20:17
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 6412

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

1. Ale na czym te uzupełnienie polega? Bo jest to ochrona przed dotykiem bezpośrednim czyli sytuacja gdy ochrona przed dotykiem pośrednim zawiodła. Oj, kolego! Zacznijmy że ochrona podstawowa (dawniej "przed dotykiem bezpośrednim") ma za zadanie nie dopuszczenia do uszkodzenia (np. izolacji podstaw...
autor: elmontjs
ndz sty 23, 2022 19:30
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 6412

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

to ja zapytam czym dla kolegi jest ochrona uzupełniająca za pomocą wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego, ...uzupełnieniem ochrony pp podstawowej. eryfikowałem wielokrotnie, napisałeś też: Wyłącznik zadziała w tym przypadku podczas bezpośredniego rażenia. a więc napomknę tylko, że dawno minęł...
autor: elmontjs
ndz sty 23, 2022 17:49
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 6412

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

1. U:I = 1666 Ohm/Omów 2.gdy RCD zaśpi ochrona przestaje być skuteczna dla wartości z pkt 1. Dobrze, tylko to nic wspólnego nie ma z krotnościami o których wyżej napisałeś (alebo ja nie rozumiem co chcesz wyrazić). Zasady projektowania instalacji są dobre, tylko czasem elektrycy wymyślają różne dzi...
autor: elmontjs
sob sty 22, 2022 1:03
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 6412

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Wg mnie błędem jest projektowanie instalacji gdzie SWZ wylicza się czysto dla prądu znamionowego zapominając o zalecenej krotności. To znaczy ...jak ? podaj przykład. Ponadto błędem jest zawierzenie SWZ dla RCD. Wg mnie może ale gwarantować wyłącznie musi również zabezpieczenie poprzedzające. Jeśli...
autor: elmontjs
czw sty 20, 2022 22:44
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 6412

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Zatem idąc tym tropem chcąc zastosować RCD w roli SWZ w TN powinno wyglądać podobnie jak w TT czyli kaskada RCD. Wówczas weryfikujemy pod kątem głównego RCD. Gdyby kolega mógł rozszerzyć swoją myśl, bo ... nie słyszałem o takim tworze. Jak taka kaskada, jako taka, ma działać w ochronie p.porażeniow...
autor: elmontjs
czw sty 20, 2022 10:32
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1418

Gdzie błąd?

Na przycisk podano napięcie 230V i wykorzystano żyłę żółto-zieloną Nie inaczej! A dodać trzeba, że rozdzielnia umiejscowiona w ogólnie dostępnym miejscu, nie jest nawet zamykana jakimś zamkiem, więc pozostają na wierzchu części czynne pod napięciem dostępne dla każdego kto otworzy drzwi. Napięcie s...
autor: elmontjs
śr sty 19, 2022 23:23
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Smaczki z PRL, czy nowożytne żarty?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 282

Smaczki z PRL, czy nowożytne żarty?

...nie wiem, ale się dziś przednio uśmiałem :lol:
autor: elmontjs
śr sty 19, 2022 23:16
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1418

Gdzie błąd?

2. Aparaty F13 to wyłączniki? Tak, to wyzwalacze na część oświetlenia zewnętrznego ...są ok. 1. Co to jest to czarne z prawej strony, między maskownicą a drzwiami? Co to jest to czarne po prawej stronie na dole ? Przycisk sterowniczy ! I jesteście już blisko :D Sam pomysł serii,...., uważam za bard...