Znaleziono 1930 wyników

autor: elmontjs
wt lis 24, 2020 21:31
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja w bloku do ładowarki samochodu elektrycznego.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 22

Instalacja w bloku do ładowarki samochodu elektrycznego.

barbapapa007 pisze:
wt lis 24, 2020 12:12
W każdym przypadku samochód wykorzystuje do ładowania tylko jedną fazę
barbapapa007 pisze:
wt lis 24, 2020 12:12
I teraz pytanie, czy jest jakiś sposób by zsumować 2 fazy tak by ładowarka mogła zapewnić prąd 6,6 kW dla samochodu.
Kolego, ale są ładowarki 3-fazowe o mocy 22kW zasilane z gniazda 400V/32A i sprawę masz załatwioną.
autor: elmontjs
wt lis 24, 2020 0:07
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 284

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

PGR Mąkowarsko pisze:
pn lis 23, 2020 23:35
Jednak nikt nie podaje napięcia sieciowego 230V jako 0,23kV.
... obejrzyj schemat ;)
autor: elmontjs
ndz lis 22, 2020 18:56
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 284

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

a czy zabudowę agregatu trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż ( strażakiem) w w/w przypadku ? Nie ma takiej potrzeby. Skąd pozyskać te dane ? Który przepis o tym mówi? Jeżeli jest wyznaczona taka strefa przy zbiorniku, to będzie określona w jego dokumentacji. Nie wiem jak to wyglada w takich przydom...
autor: elmontjs
ndz lis 22, 2020 16:23
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 284

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Odpowiedzi:
a) poza strefą zagrożenia wybuchem (jeżeli jest)
b) tej odległości się nie określa, agregat może być nawet w budynku
Zdroworozsądkowo warto pamiętać, żeby rura wydechowa nie była skierowana na zbiornik, czy na elewacje budynku.
autor: elmontjs
pn lis 16, 2020 20:01
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Odległość przyłącza wody od skrzynki teletechnicznej.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 101

Odległość przyłącza wody od skrzynki teletechnicznej.

Czy jest jakas norma określająca odległość przyłączy wody od tych rozdzielni. Jedyną aktualną normą regulującą odległości a bardziej wyznaczającą strefy w których nie może być osprzętu elektrycznego lub musi być zastosowana klasa hermetyczna gniazd, wyłączników i rozdzielń (IPX4 lub wyżej) jest PN-...
autor: elmontjs
sob lis 14, 2020 14:12
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja elektryczna w domku letniskowym - prośba o poradę.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 4779

Instalacja elektryczna w domku letniskowym - prośba o poradę.

Protokół z odbiorczego przeglądu instalacji, czyli mają w nim być oględziny, pomiary elektryczne udowadniające ocene skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przede wszystkim orzeczenie o którym pisałem wyżej. To wszystko oczywiście nie wg wydumanych zasad typu, różnicówka jest zbędna, tylko w opa...
autor: elmontjs
sob lis 14, 2020 13:56
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja elektryczna w domku letniskowym - prośba o poradę.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 4779

Instalacja elektryczna w domku letniskowym - prośba o poradę.

Czy nie danie w takiej instalacji różnicówki czy też ogranicznika przepięciowego nie jest dużym błędem? To nie błędy kolego , to zaniedbanie przepisów i zaprzeczenie dobrej praktyki! Te elementy są dziś w instalacji obowiązkowe . Za pracę elektryka z materiałem zapłaciłem 5k złotych myślałem, że pł...
autor: elmontjs
śr lis 11, 2020 21:50
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 14180

Wartość rezystancji uziemienia dla przepięciówki

PGR Mąkowarsko pisze:
śr lis 11, 2020 21:22
I co tam w niej jest ciekawego napisane?
Musi być te 10 omów dla SPD czy nie?
Przeczytaj ;) , normy nie gryzą, choć wiem, że ich nie lubisz kolego.
autor: elmontjs
ndz lis 08, 2020 23:22
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dach budynku rażący prądem
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2846

Dach budynku rażący prądem

dawidgta pisze:
ndz lis 08, 2020 23:11
po wyłączeniu wszystkich zabezpieczeń problem ustaje ale jak któryś es jest w górze losowy obwód to razi
Więc wygląda, że masz zwarty N z konstrukcją dachu. Rozepnij szynę N i miernikiem izolacji zlokalizujesz. Ale wygląda na to, że to nie będzie koniec usterek.
autor: elmontjs
ndz lis 08, 2020 22:47
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dach budynku rażący prądem
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2846

Dach budynku rażący prądem

Stany izolacji obwodów sprawdziłeś?