Znaleziono 2117 wyników

autor: elmontjs
czw paź 14, 2021 23:50
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Fantazja elektryka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 312

Fantazja elektryka

Dam inny przykład jeden do jeden (bezpiecznik - róznicówka), który bardziej obrazuje problem, jaki chciałem pokazać. Wkładki na zdjęciu to Wt00 125A (piszę, bo trudno dostrzec to na zdjeciu). Przepraszam za jakość, zdjęcie pochodzi z przed kilku lat.
autor: elmontjs
czw paź 14, 2021 22:07
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Fantazja elektryka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 312

Fantazja elektryka

Bogdankiz pisze:
czw paź 14, 2021 12:42
Najważniejszy fakt że 3-F róźnicówka zasila obwody jednofazowe
roberto pisze:
czw paź 14, 2021 14:46
Ja, poza dwoma na końcu po lewej - to widzę same 3-fazowe obwody
Macie racje, to też błędy, jednak nie są podstawą do negatywnego orzeczenia.
autor: elmontjs
czw paź 14, 2021 8:13
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Fantazja elektryka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 312

Fantazja elektryka

Blisko kolego roberto, ale różnicówka nie ma członu nadprądowego, to zwykłe RCD 0,03/25A typ AC. Jednak jej styki mają gwarantowaną wytrzymałość prądową 25A a sumaryczny prąd odpływów przewyższa go prawie 3-krotnie. Jedynym ograniczeniem są bezpieczniki 63A w rozdzielni poprzedzającej, ale to i tak ...
autor: elmontjs
śr paź 13, 2021 14:46
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Niewiedza, czy hytry plan?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 138

Niewiedza, czy hytry plan?

mania pisze:
śr paź 13, 2021 14:14
Jaka charakterystyka ma ta 40-tka bo nie widze??
Brawo! Jak łatwo się dalej domyślić, to nie "bezpiecznik" ;)
autor: elmontjs
śr paź 13, 2021 12:00
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Niewiedza, czy hytry plan?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 138

Niewiedza, czy hytry plan?

Ktoś zauważył co tutaj jest źle? :D
autor: elmontjs
śr paź 13, 2021 9:44
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Fantazja elektryka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 312

Fantazja elektryka

Niestety w projektach deweloperski często takie rozwiązania widziałem. Ale jakie? ...troche nie wierzę że projektanci na co dzień strzelają takie babole. Wydaje mi się, że koledzy nie koniecznie dostrzegli na zdjęciu czego dotyczy problem dyskwalifikujący tą rozdzielnie z eksploatacji. :D Kto więc ...
autor: elmontjs
wt paź 12, 2021 12:07
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Fantazja elektryka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 312

Fantazja elektryka

Luna.Vulpo pisze:
wt paź 12, 2021 10:23
hmm. Parę razy podobnie zrobiłem.
A kolega wie w czym tkwi problem na załączonym zdjęciu? Mam nadzieje, że nikt z tego grona nie powiela takiego bubla :???:
autor: elmontjs
wt paź 12, 2021 9:07
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Niewiedza, czy hytry plan?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 138

Niewiedza, czy hytry plan?

:cool: co tam ktoś ma narzekać że "korki biją"! ...nie będą !
autor: elmontjs
wt paź 12, 2021 8:58
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Fantazja elektryka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 312

Fantazja elektryka

Elektryka trochę poniosło, dobrze, że miejsca na szynie zabrakło :D , cud, że róznicówka to wszystko "ciągnie". Bezpiecznik na zasilaniu ... bagatela 63A
autor: elmontjs
wt paź 12, 2021 8:40
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Grunt to bezpieczeństwo !
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 11143

Grunt to bezpieczeństwo !

Rozdzielnia usłana bezpieczeństwem :D :