Znaleziono 2038 wyników

autor: elmontjs
pt kwie 16, 2021 0:45
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar małych prądów AC
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3142

Pomiar małych prądów AC

- Czy wyświetlacz jest wybrany? Jeśli tak, to jaki? Nie, wyświetlacz to kolejny etap, teraz się nim nie zajmuje, bo nawet nie wiem jaki sygnał mogę dostać , to tylko element wizualizacji. - Jakiego rzędu napięcia mogą występować w obwodzie pomiarowym? W wielkim uproszczeniu tak to wygląda (patrz sc...
autor: elmontjs
śr kwie 14, 2021 12:45
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Wybija bezpiecznik przy podłączeniu podgrzewacza wody
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 77

Wybija bezpiecznik przy podłączeniu podgrzewacza wody

Więc tak: - przewód w instalacji 2,5 mm zabezpieczony bezpiecznikiem 16A jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem - prąd znamionowy podgrzewacza wynosi 29,5A (29,5A>16A), więc nie ma prawa pracować na tym obwodzie i to że wybija jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem. Pozostaje wymienić podg...
autor: elmontjs
pn kwie 12, 2021 22:04
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar małych prądów AC
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3142

Pomiar małych prądów AC

BartoszK pisze:
pn kwie 12, 2021 8:23
Szukaj: konwerter (lub przetwornik) sygnału 4-20 mA
Dzięki, ale to wciąż nie to, mnie chodzi o sygnał wejściowy AC a tu jest DC.
autor: elmontjs
ndz kwie 11, 2021 22:24
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Napięcie w sieci ponad 253V
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 106

Napięcie w sieci ponad 253V

Kolego, koszt zależy od mocy. Nie, to nie falowniki, to autotransformatory na bardzo szybkich serwonapędach. Niestety , tu nazwy nie podam z wiadomych względów, ale podeśle na PW.
autor: elmontjs
ndz kwie 11, 2021 20:55
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Napięcie w sieci ponad 253V
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 106

Napięcie w sieci ponad 253V

Mamy więc tutaj nowy problem o którym inwestorzy PV nie mają pojęcia na etapie namawiania i montażu PV. Falowniki przy napięciu sieci 253V "odstawiają" panele z produkcji bo marne sieci OSD nie łykną jej. To już norma, przekonują się o tym powoli użytkownicy PV. Pół biedy, jak falownik przy 253V si...
autor: elmontjs
ndz kwie 11, 2021 20:41
Forum: Energoelektronika
Temat: Falownik Siemmens 1P6SL3310-1TE33-1AA3
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5828

Falownik Siemmens 1P6SL3310-1TE33-1AA3

Pazer pisze:
ndz kwie 11, 2021 18:33
... czy można je pominąć ?
Skoro są, to powinny być. I radziłbym ich nie pomijać, nie chciałbyś zobaczyć jakie zakłócenia robi w sieci falownik bez filtra. O spełnieniu warunków THD można zapomnieć.
autor: elmontjs
czw kwie 08, 2021 22:41
Forum: Jakość energii elektrycznej
Temat: Oprawy LED, a harmoniczne
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 14096

Oprawy LED, a harmoniczne

Podsumowując, pierwszym problemem jaki napotykamy przy analizie energii w instalacjach o silnie odkształconym prądzie jest brak wiedzy na temat algorytmu pomiarowego konkretnego zastosowanego licznika rozliczeniowego. To prawda, na ten przykład podam fakt, że jedna ze zbudowanych przeze mnie bateri...
autor: elmontjs
śr kwie 07, 2021 13:19
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Działanie licznika energii elektrycznej
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 92

Działanie licznika energii elektrycznej

Układ pomiarowy ma swoją bezwładność, są też pewne, krótkotrwałe zjawiska początkowego prądu zwarciowego, ale gdyby ją nawet pominąć i policzyć czysto matematycznie zużytą energię przy zwarciu jednofazowym trwającym nawet 5sek. dla impedancji pętli 0,5om (przyjęta teoretycznie dla pokazana skali zja...
autor: elmontjs
śr mar 31, 2021 18:18
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Proszę o opinię - mój pierwszy montaż
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 230

Proszę o opinię - mój pierwszy montaż

domsat pisze:
śr mar 31, 2021 17:21
Na marginesie - owe rozłączniki są różne, jeden jest izolacyjny a drugi bezpiecznikowy. Pełnią inne funkcje i połączenie ich w szereg jest jak najbardziej prawidłowe.
Na marginesie - bezpiecznikowy również pełni funkcję izolacyjnego ;)
autor: elmontjs
pn mar 29, 2021 12:43
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Pytanie o wlz w starym bloku
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 297

Pytanie o wlz w starym bloku

Tutaj ten temat trochę jest opisany: https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny-sieci-i-instalacje/co-to-za-przewod-16954 Jednak to co jest u kolegi musi prawidłowo zdiagnozować elektryk na miejscu a przede wszystkim określić aktualny układ sieciowy, żeby podjąć dalsze kroki. Na forum nikt odpowiedzial...